Combinatie Calenta Ace 40L CV-ketel met ander merk warmtepomp mogelijk?

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
In ons onlangs gekochte huis hangt een vrijwel nieuwe Remeha Calenta Ace 40L cv-ketel.
Ik wil die gaan gebruiken i.c.m. een warmtepomp. Een logische keuze zou de Elga Ace 6 kW warmtepomp zijn, maar die heeft te weinig vermogen voor de grootte van ons huis.
Welke warmtepompen vanaf 8 kW kunnen aangesloten worden op de Remeha Calenta Ace ?

Groet, Hein
 
Ik ben bang dat ik dat niet begrijp. Wat bedoel je met hydraulisch gescheiden?
Is een Remeha Ace warmtepomp dan niet hydraulisch gescheiden van de ketel?
Groet, Hein
 
ja de elga is hydraulisch gescheiden dmv de ingebouwde open verdeler, maar niet elke warmtepomp heeft een ingebouwde open verdeler.
 
Elke warmtepomp van hetzelfde merk als uw cv ketel kunt u hier aan monteren, de Wp van dit merk hebben allen een hydraulisch neutraal in het binnendeel gemonteerd.
Let in deze nog wel op of u in uw geval een buffer moet plaatsen.
Wel aan te raden!
 
De grootste WP van Remeha die aangesloten kan worden op de Ace CV is 6 kW. Ik wilde graag een grotere WP. Het zou jammer zijn als ik de nieuwe, dure ketel moet vervangen.
 
Wij redden het thuis makkelijk met een 6 kW en 160 m2. En naar de huidige maatstaven zou de isolatie en kierdichting van de woning nog echt wel beter kunnen. Dan zou 4 of 5 kW ook volstaan.

Daarom is die warmteverliesberekening nodig. Met 'schat ik zo' kom je niet tot de juiste keuze.
 