Debiet voor warmtepomp

HAP

  • #1
Beste forumleden,

Ik ben nieuw op dit forum en moet nog even de weg vinden.
Ik zie geen onderwerp “warmtepompen
 

Marcn88

  • #2
Waarschijnlijk gaat dit om de inter#daik# combinatie deze moet minimaal 12 a 13 ltr per minuut hebben staat ook in de installatiehandleiding.
Delta t moet niet perce 5 zijn mag ook iets meer geen probleem daarbij is het een modulerende wp die prima in staat is zn vermogen te regelen
 

HAP

  • #3
@Marcn88
Je veronderstelling klopt.
Voor zover ik het in de handleiding heb kunnen vinden is het minimale debiet voor de 8kW versie 15 l/min.
Ik weet dat de delta T wat hoger dan 5°C mag zijn, maar als deze 7°C is dan zou dit nog een debiet van 15,2 l/min vergen.
Maar nu hebben ze het debiet zo ingesteld dat deze niet meer hoger kan zijn dan 12 l/min. Het systeem is eigenlijk de mogelijkheid ontnomen om e.e.a. goed te regelen.

Afgezien van een delta T van 5 of 7, is klopt mijn berekening van kW naar l/min dan wel?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Ja de berekening klopt wel in theorie.

Maar en je moet je afvragen waarom kan de installatie de hoeveelheid aangeboden water niet goed kwijt kan.

Want de installatie moet de opgewekte warmte wel ergens kunnen laten en afgeven, of dat gebeurd is nu maar de vraag.

Dan is het niet opgelost met het debiet van de warmte opwekker te knijpen en mogelijk zit je dan inderdaad in de kou of de warmte pomp levert niet voldoende warmte af.

Een warmtepomp de veel pendelt vind dat ook zeker niet fijn en zal snel slijten.

Dus goed uitzoeken waar het probleem zit is best van belang.

Heeft u geen berekening van de installatie gekregen over de water debieten in de vloer en dergelijke?

Vr Gr
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Een warmtepomp zal vrijwel altijd een kleinere delta-T hebben als een ketel.
Als het leidingwerk en de inregeling daarop niet aangepast is dan kun je inderdaad stromingsgeluiden verwachten.
Helaas is het lang niet altijd even simpel om een ketel te vervangen voor een warmtepomp.
Nu moet de overheid (en sommige "installateurs") dat ook gaan snappen.
 

Marcn88

  • #6
Plaats een open verdeler of nog liever een buffervat van 200 liter oid met een extra a label pompje die de flow over de installatie verzorgt dan is uw gehele flow probleem opgelost, de warmtepomp kan zn debiet draaien over de buffer en de transportpomp haalt de warmte met het maximale debiet wat u over de installatie kwijt kan uit de buffer.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Daarom is het het beste omdat onze vrienden van D@ikin een minimale flow eisen een buffer toe te passen cv zijdig alleen kan je die niet overal kwijt, stromingsgeluiden heb je bij deze pompen altijd omdat de wp een minimale flow nodig heeft.

Kost je een buffervat en een circulatiepomp extra en dan kan de warmtepomp op elk debiet draaien en kan ie ook terug toeren zonder hinderlijk geluid.

Staat inderdaad niks van in de gebruiksaanwijzing en installatie handleiding welke ik toch al kut lezen vind je word van pagina naar pagina verwezen.
 

HAP

  • #8
Beste allemaal,

Pfff, da’s een berg informatie. Daar probeer ik (als outsider) wat mee te doen.

M’n eerste bericht was bedoeld om te vragen of de theorie achter m’n berekening een beetje klopt.
Daarop heb ik inmiddels van Cvolieboy antwoord gekregen.

Eerst iets over het systeem hier in huis:
• De binnenunit (warmtewisselaar) met de ketel hangen in de garage tegen de keukenmuur.
• De buitenunit (warmtepomp) hangt buiten boven het garage tegen de slaapkamermuur.
• Ons huis kent alleen radiatoren, m.u.v. een klein lusje in de badkamervloer.
• Één radiator* in de woonkamer wordt met 15 mm leidingen gevoed direct vanaf de bunnenunit.
• De radiator in de keuken en een in de entree worden samen gevoed met 15 mm leidingen direct vanaf de binnen unit.
• Verder loopt er een 22 mm aanvoer en retour naar de zolder waar ze bijna een ring vormen.
• Vanaf deze bijna-ring gaan 15 mm leidingen naar beneden om telkens twee radiatoren te voeden.
Het huis is gebouwd in 1991 met vloer-, muur- en dakisolatie en verder alles dubbel glas.
In de woonkamer hebben we in de loop der jaren een radiator vervangen door twee grote hoge raiatoren omdat we dit mooier vonden.
De cv-water temperatuur kwam normaalgesproken nooit boven de 50°C.
In hoeverre wijkt het leidingwerk van een LTV-systeen af van ons systeem?

Tot december hadden we een Daaldrop 24/50 Combifort.
De pomp in deze ketel is ooit vervangen en de monteur heeft deze toen op max. vermogen gezet zodat ook de achterste radiatoren goed warm zouden worden (alhoewel dit nooit een probleem was geweest).
Ondanks dat was het systeem muisstil.
Ik weet niet wat het debiet toen was, dus kan ik het ook niet vergelijken met de 12 l/min van nu.
Ik hoop hiermee een beetje een beeld geschetst te hebben van het systeem bij ons in huis.

Omdat alle lawaai van de binnenunit lijkt te komen zou ik dit graag testen.
• Als ik in de garage ben, hoor ik het uit de binnenunit komen.
• In de keuken hoor ik het via de muur waaraan aan de andere kant in de garage de binnenunit hangt.
• Op de slaapkamer, hetzelfde als in de keuken, maar dan komt er ook nog wat geluid van de buitenunit bij.
• In de woonkamer hoor ik het via de radiator* die direct vanaf de binnenunit gevoed wordt. Als ik deze dichtdraai verandert het lawaai niet.
• Als ik alle radiatoren in huis een voor een open- en dichtdraai, hoor je geen verschil. Totdat ik de laatste radiator dichtdraai en het systeem in storing gaat omdat het z’n water niet meer kwijt kan.

Hebben jullie een idee hoe ik het systeem zou kunnen testen met het afgiftesysteem losgekoppeld?

Ik ben bang dat, als ik de aanvoer en de retour van het systeem kortsluit met een stuk 22 mm en een expansievat erin, het systeem direct in storing gaat en er misschien wel dingen stukgaan.

Of is mijn gedachte dat het lawaai uit de binnenunit komt onzin en moet ik het daar echt niet zoeken?

Bij voorbaat mijn dank voor jullie meedenken.
 

Marcn88

  • #9
Het lawaai uit de binnenunit komt hoogstwaarschijnlijk van de pomp, geen leidingen kortsluiten
Laat de installateur de instalatie en of de instellingen aanpassen dit ook ivm garantie ed
 