Beste allemaal,
Pfff, da’s een berg informatie. Daar probeer ik (als outsider) wat mee te doen.
M’n eerste bericht was bedoeld om te vragen of de theorie achter m’n berekening een beetje klopt.
Daarop heb ik inmiddels van Cvolieboy antwoord gekregen.
Eerst iets over het systeem hier in huis:
• De binnenunit (warmtewisselaar) met de ketel hangen in de garage tegen de keukenmuur.
• De buitenunit (warmtepomp) hangt buiten boven het garage tegen de slaapkamermuur.
• Ons huis kent alleen radiatoren, m.u.v. een klein lusje in de badkamervloer.
• Één radiator* in de woonkamer wordt met 15 mm leidingen gevoed direct vanaf de bunnenunit.
• De radiator in de keuken en een in de entree worden samen gevoed met 15 mm leidingen direct vanaf de binnen unit.
• Verder loopt er een 22 mm aanvoer en retour naar de zolder waar ze bijna een ring vormen.
• Vanaf deze bijna-ring gaan 15 mm leidingen naar beneden om telkens twee radiatoren te voeden.
Het huis is gebouwd in 1991 met vloer-, muur- en dakisolatie en verder alles dubbel glas.
In de woonkamer hebben we in de loop der jaren een radiator vervangen door twee grote hoge raiatoren omdat we dit mooier vonden.
De cv-water temperatuur kwam normaalgesproken nooit boven de 50°C.
In hoeverre wijkt het leidingwerk van een LTV-systeen af van ons systeem?
Tot december hadden we een Daaldrop 24/50 Combifort.
De pomp in deze ketel is ooit vervangen en de monteur heeft deze toen op max. vermogen gezet zodat ook de achterste radiatoren goed warm zouden worden (alhoewel dit nooit een probleem was geweest).
Ondanks dat was het systeem muisstil.
Ik weet niet wat het debiet toen was, dus kan ik het ook niet vergelijken met de 12 l/min van nu.
Ik hoop hiermee een beetje een beeld geschetst te hebben van het systeem bij ons in huis.
Omdat alle lawaai van de binnenunit lijkt te komen zou ik dit graag testen.
• Als ik in de garage ben, hoor ik het uit de binnenunit komen.
• In de keuken hoor ik het via de muur waaraan aan de andere kant in de garage de binnenunit hangt.
• Op de slaapkamer, hetzelfde als in de keuken, maar dan komt er ook nog wat geluid van de buitenunit bij.
• In de woonkamer hoor ik het via de radiator* die direct vanaf de binnenunit gevoed wordt. Als ik deze dichtdraai verandert het lawaai niet.
• Als ik alle radiatoren in huis een voor een open- en dichtdraai, hoor je geen verschil. Totdat ik de laatste radiator dichtdraai en het systeem in storing gaat omdat het z’n water niet meer kwijt kan.
Hebben jullie een idee hoe ik het systeem zou kunnen testen met het afgiftesysteem losgekoppeld?
Ik ben bang dat, als ik de aanvoer en de retour van het systeem kortsluit met een stuk 22 mm en een expansievat erin, het systeem direct in storing gaat en er misschien wel dingen stukgaan.
Of is mijn gedachte dat het lawaai uit de binnenunit komt onzin en moet ik het daar echt niet zoeken?
Bij voorbaat mijn dank voor jullie meedenken.