Vreemd dat deze er dan niet uitkomt....
brandherdruk moet voor zo iemand makkelijk te controleren zijn.
belasting controleren overigens ook.
FD 210 is rond 2002 als ik het goed heb, maar kan hier ook in de war zijn met andere type toestellen...
Dit zou je eventueel via fabrikant kunnen opvragen.
maximaalbeveiliging grijpt in omdat wisselaar te warm wordt, zoals jezelf aangeeft, bij 60 graden wordt het nog steeds 92 graden, dus loopt temperatuur harder op dan dat deze rondgepompt wordt, dat ligt niet aan de beveiliging, deze doet zijn werk, namelijk ingrijpen wanneer de temperatuur boven de 105 graden komt.
bij 70 graden zit je dus al snel op 102 a 105 graden.
Vandaar dat je geluk heb dat beveiliging momenteel niet ingrijpt.
Probleem moet eerder gezocht worden in lucht, uitgesloten door jou zeg je, circulatie- draait de pomp wel goed, lijkt uitgesloten omdat probleem alleen bij warm water speelt en niet bij ruimtewarmtevraag.
juist doordat installatie huis wel normaal opwarmt, lijkt het eerder op een probleem in de driewepklep cq transport over het warm water circuit.
wellicht boiler ontkoppelen en controleren of leidingen niet verstopt zijn.
Bosch geeft overigens nog het volgende aan:
Bij vervanging van een ketel EHR, EHRE of ouder - uitgerust met een veerbelaste driewegklep - moet de aansluitset van de boiler vervangen wor-den door een van de volgende boilersets:
• boilerset EBU 80-1 / 120-1: bestelnum-mer 7716835120,
• boilerset EBU 200-1: bestelnummer 7716835121.
Ook de thermostaat van de bestaande boiler moet vervangen worden door de NTC voeler met bestelnummer 87168335880.
Deze voeler wordt aan-gesloten aan de klemmen 3 en 4 van de ketel EHLE, na het verwijderen van de weerstand.
hopelijk heeft monteur Bosch hier wel op gelet.