Drukverlies in de c.v.

beste leden,

ik heb een drukverlies in mijn c.v. gemiddeld gaat over om een verlies van c.a. 0,3bar per week (in de zomer maanden wanneer de verwarming uitstaat).
boven heb ik radiatoren en beneden heb ik vloerverwarming.
op de verdeler van de vloerverwarming beneden blijft de druk op 2 bar.
het expansie vat lijkt niet kapot te zijn, gecontroleerd met kloppen met een hard voorwerp en tijdens het heen en weer bewegen hoor ik geen water.
tijdens het jaarlijks onderhoud aan de ketel kon de monteur niks vinden in de ketel.
zelf heb ik alle koppelingen gecontroleerd en alles is droog, alleen het overdrukventiel in de afvoer voelt een beetje vochtig maar zie/hoor geen water dat word afgevoerd.
iemand enig idee of tip waar ik zou kunnen zoeken voordat ik een lek detectie bedrijf moet inschakelen?
alvast bedankt.
 
Het drukvat (expansievat) kun je alleen maar controleren door middel van drukmeting op het ventiel.
Voorwaarde dat de installatie drukloos is op het moment van meten.
Het meten kan met een gewone bandenspanningsmeter.

Als je zeker weet dat het drukvat goed is is de drukdaling mogelijk lekkage.
Zijn er ook automatische ontluchters aanwezig dan is daar ook een mogelijkheid van ongecontroleerde drukdaling.

Vr Gr
 