CV ketel secundaire warmtewisselaar verkalkt of niet?

Pietflam

  • #1
Ik heb een Vaillant VHR NL CW4/3 en alleen bij volledig openen van heet water merk ik fluctuatie van de temperatuur.
De warmwatertemperatuur staat ingesteld op 60 graden

Het blijkt dat de primaire (CV kant) aanvoertemperatuur oploopt tot 85 graden (veiligheidsgrens) waarna de brander een paar seconden uitgaat.

De warmtewisselaar (art. O0009381 , 13 platen) is nooit ontkalkt (12 jaar) en ik krijg de 4 schroeven met geen mogelijkheid los. Uitboren is een optie (extra lange boor nodig ivm ruimte), maar is dat al die moeite wel waard??

Ik heb daarna de WW temperatuur op 55 graden gezet en hierbij gaat het nog net goed.
Ook wat parameters uitgelezen in het menu:
WW knop= 55 graden
d.36 Debiet = 9 ltr /min
d.40 T_heen(primair)= 80 graden
d.41 T_retour(primair)= 60 graden

Ik vind de temperaturen d.40, d41 nogal en zag een plaatje in artikel https://www.ew-installatietechniek....ystemen-voor-warm-tapwater-kunnen-efficienter
In dat plaatje zijn de primaire temperaturen een stuk lager (bij WW/KW=65/10 graden, T_Heen/T_Retour=70/40 graden)
Een VHR (condensatie) ketel werkt pas goed als T_retour<60 graden is.

Maar wellicht is dat plaatje theorie.
Heeft iemand ervaring?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Je geeft aan dat het debiet 9L/minuut is, en dat is te hoog.
Als je deze instelt op 7,5L/minuut dan zal het een stuk beter gaan.
Bekijk de specificaties van de ketel maar eens.

Zie handleiding blz. 4: https://www.vaillant.nl/pdf-neu/hrpro-144393.pdf
 

Pietflam

  • #3
Bedankt voor je reactie,

Eis voor CW4 is 7,5 l/min bij WW=60 graden.

Heb de kraan opengedraaid totdat d.36 van 7 naar 8 l/min overspringt (erg nauwkeurig is dit niet natuurlijk)

WW knop= 60 graden
d.36 Debiet = 8 ltr /min
d.40 T_heen(primair)= 75 graden
d.41 T_retour(primair)= 58 graden

Lijkt me OK.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Daarom is het inregelen van een warmwater debiet zo belangrijk.
Het kan goed gaan als deze niet ingeregeld is/te hoog staat
maar dat is heel vaak niet het geval.
 

Pietflam

  • #5
Maximaal haal ik 9 ltr/min maar praktisch aleeen voor bijv. een emmer heet sop.

Bedoel je met "begrenzen" afknijpen van watertoevoer via de koudwaterstopkraan? De zeef hoef ik dan in ieder geval niet te reinigen. :lol:

Praktisch valt het WW debiet bij bad en douche (thermostaat 38 graden) flink terug.
 

Lodos

  • #6
Hoor je ook een kokend geluid? Want tijdens het tappen de 85 graden bereiken en dan de brander uitzetten is een aanduiding dat de warmtewisselaar verstopt raakt.

Is je douchekop wel kalkvrij? Heb je hetzelfde als je de wastafel op alleen warm water laat lopen?
 