- #1
Ik heb een Vaillant VHR NL CW4/3 en alleen bij volledig openen van heet water merk ik fluctuatie van de temperatuur.
De warmwatertemperatuur staat ingesteld op 60 graden
Het blijkt dat de primaire (CV kant) aanvoertemperatuur oploopt tot 85 graden (veiligheidsgrens) waarna de brander een paar seconden uitgaat.
De warmtewisselaar (art. O0009381 , 13 platen) is nooit ontkalkt (12 jaar) en ik krijg de 4 schroeven met geen mogelijkheid los. Uitboren is een optie (extra lange boor nodig ivm ruimte), maar is dat al die moeite wel waard??
Ik heb daarna de WW temperatuur op 55 graden gezet en hierbij gaat het nog net goed.
Ook wat parameters uitgelezen in het menu:
WW knop= 55 graden
d.36 Debiet = 9 ltr /min
d.40 T_heen(primair)= 80 graden
d.41 T_retour(primair)= 60 graden
Ik vind de temperaturen d.40, d41 nogal en zag een plaatje in artikel https://www.ew-installatietechniek....ystemen-voor-warm-tapwater-kunnen-efficienter
In dat plaatje zijn de primaire temperaturen een stuk lager (bij WW/KW=65/10 graden, T_Heen/T_Retour=70/40 graden)
Een VHR (condensatie) ketel werkt pas goed als T_retour<60 graden is.
Maar wellicht is dat plaatje theorie.
Heeft iemand ervaring?
De warmwatertemperatuur staat ingesteld op 60 graden
Het blijkt dat de primaire (CV kant) aanvoertemperatuur oploopt tot 85 graden (veiligheidsgrens) waarna de brander een paar seconden uitgaat.
De warmtewisselaar (art. O0009381 , 13 platen) is nooit ontkalkt (12 jaar) en ik krijg de 4 schroeven met geen mogelijkheid los. Uitboren is een optie (extra lange boor nodig ivm ruimte), maar is dat al die moeite wel waard??
Ik heb daarna de WW temperatuur op 55 graden gezet en hierbij gaat het nog net goed.
Ook wat parameters uitgelezen in het menu:
WW knop= 55 graden
d.36 Debiet = 9 ltr /min
d.40 T_heen(primair)= 80 graden
d.41 T_retour(primair)= 60 graden
Ik vind de temperaturen d.40, d41 nogal en zag een plaatje in artikel https://www.ew-installatietechniek....ystemen-voor-warm-tapwater-kunnen-efficienter
In dat plaatje zijn de primaire temperaturen een stuk lager (bij WW/KW=65/10 graden, T_Heen/T_Retour=70/40 graden)
Een VHR (condensatie) ketel werkt pas goed als T_retour<60 graden is.
Maar wellicht is dat plaatje theorie.
Heeft iemand ervaring?