CV ketel levert te warm water

Frank60

  • #1
Mijn CV ketel (Intergas HRE 28/24, 2012) stond ingesteld op 60 graden warmwater en 60 graden CV-aanvoer.

Maar de ketel leverde 68 graden warmwater en wel 70 graden CV-water.

Nadat ik de beide temperaturen op 50 graden heb ingesteld levert hij 57 graden warmwater en 66 graden CV-water.

Is zoiets normaal, komt een flinke afwijking wel vaker voor?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Zo flink is die afwijking. Niet

Meestal zijn de klachten net omgekeerd.

Wordt niet warm genoeg.
 

Frank60

  • #3
Hoi Obelix,

We praten over afwijkingen tussen plus 13% en plus 32%!

Het is een Intergas hoor, geen Volkswagen :wink:
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Volgens mij heeft dat te maken met legionella.
 

Frank60

  • #5
Legionella in het CV-water?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Komt er 60 graden uit de kraan
 

Frank60

  • #7
Het CV-water meet ik direct onder de ketel.
Het kraanwater meet ik bij de badkamerkraan. De leiding is zo goed geïsoleerd dat tussen de ketel en WWkraan hooguit 1, misschien 2 graden verschil zit.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Meet eens in een pan met kokend water, ik gok dat de thermometer iets te enthousiast is...
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Intergas HRE heeft maar 1 wisselaar en gebruikt deze met
een dubbele constructie voor cv en ww.

Meet je de opgegeven temp. direct, of wacht je eerst 1 min?
want direct meten is geen zuivere meting, pas na ongeveer
1 min heeft hij zijn normale temp op ww...vaak gaat het
richting de 2 min en loopt daarna nog heel iets op.

Mocht het dan nog veels te veel doorschieten, dan zou het
in je aanvoer en retour sensor kunnen zitten ivm afwijking
 

Frank60

  • #10
Hessie,

Ik had al eerder gereageerd, maar ik zie nu dat mijn reactie niet is aangekomen.

Ik gebruik een infrarood thermometer.
De temperaturen tot 50 graden komen overeen met diverse andere kamerthermometers.
Tot 70 graden komt het overeen met een oventhermometer, dus het zit wel goed met die infrarood thermometer.
 

Frank60

  • #11
Hallo Dexter,

Ik meet 5 minuten aan de warmwaterkraan en dan loopt de temperatuur langzaam op naar 68 graden.
Ik heb geen last van een eerste hete golf water die uit het ketelhuis komt, daar wordt, neem ik aan, eerst de 9 meter waterleiding mee opgewarmd.

Die 70 graden CV-aanvoerwater wordt alleen bereikt als er een flinke temperatuurstijging nodig is, bv van 16 naar 20 graden, dan brandt de ketel zo'n 30 minuten.
Dan is aan het eind van die 30 minuten het retourwater ongeveer 50 graden en kan de ketel het tot 70 opwarmen.

Als de ketel slechts bijstookt dan brandt hij 3 keer per uur 3 minuten lang. Dan is het retourwater 30 graden dat in die 3 minuten oploopt naar 40 graden en dan is de aanvoer 45 graden dat in die 3 minuten oploopt naar ongeveer 55 graden.
 