Continu waterloop over drukventiel AWB Thermomaster 32.50WB

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo experts,

Na de zoekfunctie gebruikt te hebben om mijn probleem op te lossen moet ik toch zelf een bericht openen aangezien ik geen (bevradigend) antwoord heb gekregen op mijn probleem.
Het volgende doet zich bij ons thuis voor: Mijn combiketel (een AWB thermomaster 32.50WB ComfortPlus uit 2002) gooit continu water uit het overdrukventiel onder op de boiler. Hierdoor ben ik al aardig wat litertjes water verder die gewoon de afvoer ingaan......

Er is gister een monteur bij geweest, die concludeerde dat er ergens een lek zit in mijn warm waterleiding. Gisteravond druk aan het zoeken geweest en niets gevonden. Behalve dan dat uit het overdrukventiel warm water komt. Overduk ventiel vervangen door een van 3 bar, en het was (tijdelijk) klaar. vannacht is hij weer open gegaan. vanmorgen stroomde er namelijk weer vrolijk water door mijn watermeter ZONDER dat ergens water werd gevraagd. Ik heb contact gehad met de monteur, die bij zijn standpunt blijft. Ketel is goed, lekkage in leiding.
Ik zit met mijn handen in het haar, om zo min mogelijk water te verliezen draaien we nu continu de hoofdkraan maar dicht.

Als de hoofdkraan dicht zit werkt de kachel perfect....... heeft iemand nog een ander idee?! Kan het met het axpansievat te maken hebben?!

Alvast dank voor (evt.) antwoorden/oplossingen.
Sjon
 
Nog even testen:

Neem de waterdruk in de CV installatie op (Indien erg laag of vul op tot ± 2 bar).

Zet hoofdwaterkraan dicht en zet een warmwaterkraan open:

Zakt nu de CV druk??

Zo ja: lekke warm tapwaterwisselaar.
Nee: Moeilijk geval en verder zoeken
 
Je verliest water door een 3 bar overstort?
in een waterleiding moet je minimaal 8 of soms een 10 bar boiler overstort ventiel zetten, deze zit dan in de warmwaterleiding het liefst zo dicht mogelijk bij het toestel.

beter is een inlaatcombinatie in de ingaande koudwaterleiding net onder het toestel.

mischien kan je een foto plaatsen om heea te verduidelijken?
 
Ketelchrisje schreef:
in een waterleiding moet je minimaal 8 of soms een 10 bar boiler overstort ventiel zetten, deze zit dan in de warmwaterleiding het liefst zo dicht mogelijk bij het toestel.

Volgens het bedrijf waar de monteur vandaan kwam (heb ze ff gebeld nl.) hoort er een 3 bar ventiel in. Dit ventiel zit op de onderkant van de boiler.....Maak vanavond wel even een foto.

@ swtkc: ga ik strax/van't weekend even proberen.
 
Een inlaatcombinatie staat normaal afgesteld op 8 bar.

Het is raar dat er warm water uit komt, vergist u zich niet met een overdrukventiel ?

Het overdrukventiel van het c.v. gedeelte is afgesteld op 3 bar.
 
Als het 3 bar overdrukventiel in het cv systeem lekt, boiler lek of expansievat. Als er een lek in de leiding zit, dan loopt de druk juist terug omdat je water verliest.

Lekkende overstort komt meestal door kapot expansievat, maar kan ook een lekke boiler zijn.

Ik denk persoonlijk een lekke boiler, omdat hij niet loost als de hoofdkraan dicht is.(ik neem aan dat u de hoofdkraan van het water bedoeld).

Wat ook mogelijk is als het de inlaatcombinatie is die loost. Deze is te vervangen, controleer de tapsensor, als deze stuk is en de ketel brand door op warmwater blijft een inlaat ook lozen.
overstort
20473_overstort_1.gif

inlaatcombinatie:
20473_inlaatcombi_1.gif
 
Een overstort ventiel wat open gaat door een lekke warmwater leiding. Dit is wel een heel vreemd verhaal. Als er een lek is dan zal de druk eerder iets dalen, net als wanneer er een kraan openstaat. Klinkt als ik weet het niet en zeg maar wat.

In het systeem zitten normaal 2 beveiligingen, een overstort van 3 bar ter beveiliging van de CV installatie. Wanneer het expansievat defect is dan zorgt deze ervoor dat de druk niet hoger kan worden dan de 3 bar.

Een inlaatcombinatie, deze zorgt dat de opwarmende boiler zijn expansiewater kwijt kan, deze werkt alleen indien de boiler opwarmt met gesloten kranen, als er een kraan openstaat werkt deze niet.

Als het inderdaad het overstort ventiel is dan zou ik zeggen dat de boiler inwendig lekt en water hevelt naar de cv installatie, door het opwarmen van de boiler zal de druk in het gehele systeem toenemen en lozen via de overstort, deze gaat nl 5 bar eerder open dan de inlaatcombinatie.

Succes.
 
Als ik hier kijk op pagina 2:
Link. helaas niet meer werkend
is het vlgs mij onderdeel 6.25 waar water uitkomt. ben nu nog op mijn werk dus kan het niet ff snel nakijken. (zijn ook zoveel palletjes,leidingkjes etc etc... :lol: )
Wat er wel is: als ik het ontluchtingskraantje (bovenop) op mijn expansievat opendraai komt er een straaltje water uit.
Klinkt als ik weet het niet en zeg maar wat
hier bedoel je de monteur neem ik aan?! Die is het dus ook niet opgevallen dat daar (veel) water wegstroomde.
 
Hierbij de foto's van het gewraakte onderdeel:

89_Foto83ZUAFPS_1.jpg


Het gaat om de aansluiting waar de gele (tuin)slang aan vast zit. Die hebben we gisteravond dus vervangen. Hopelijk is het voor jullie duidelijk wat ik bedoel........
 
Volgens de tekening is het een aftapkraan, dat dit onderdeel opengaat is logisch, het kan nl maar 3 bar hebben. De druk in het vat wordt door de inlaatcombinatie begrensd op 8 bar, doordat deze loost komt er steeds koud water bij in het vat.

De aftapkraan heeft als doel om de boiler af te tappen lijkt mij, deze staat normaliter dus altijd dicht. De rode knop ook zichtbaar op de foto is het overstort ventiel van de installatie. Dit onderdeel hoort mijns inzien daar helemaal niet te zitten.

Succes.
 
Dit artikel of wel aftapkraan hoort op de plaats van die zwarte overstortventiel te zitten.

Artikel-NummerA110230.20 aftapkraan.

Laat die monteur maar terug komen.
 
Vaag.... De kachel heeft het 3 jaar lang (in ons beheer) goed gedaan, en toen ineens dit.
Op aanraden van iemand anders (buiten dit forum) heb ik de temeratuur van het water op 70gr. ingesteld (stond op 80gr)
En ineens werkt het allemaal weer zoals het hoort.......
Ik ben geen kachelspecialist en zal het ook nooit worden denk ik.
 
En het word steeds vager.... vannacht de druk er maar afgehaald voor de zekerheid..... vanmorgen druk erweer op, niets aan de hand, even scheren alles goed, douchen...... en ja hoor: KLIK...... daar gaat het weer.
 
Volgens mij is een en ander verkeerd aangelegd:

Zit er wel een inlaatcombinatie in de koudwater toevoer naar de boiler?

De "nieuwe" 3 bar overstort hoort daar niet. Hier hoort een aftapkraan te zitten om de boiler af te tappen.( tapwaterzijde = 8 bar nu 3 bar overstort, dus bij een waterleiding druk van > 3 bar gaat deze open)

De rode knop lijkt mij ook een overstort van 3 bar, deze zit in zo te zien in het warmwater/boiler circuit en kan heet water gaan spuiten: wat gebeurt er als deze gaat overstorten ? warm waterballet ?
Normaal komt deze 3 bar overstort (en tevens het expansievat) in de CV retour leiding (dus koud water) en loost op de rioolering.

Test al uitgevoerd?
 
Het lijkt op een overstortventiel, een foto waar alle leidingwerk op staat maakt misschien duidelijk of de installatie goed aangesloten is.
 
In tegenstelling tot wat Swtkc aangeeft hoort het overstort ventiel in de AANVOER geplaatst te zijn, eea volgens de installatie voorschriften van AWB.

De overstort met de RODE knop hoort dus in de aanvoer te zitten, en zoals ik boven al aangegeven heb, die zwarte hoort daar niet te zitten en dat er gebeurd wat u aangeeft is erg logisch, zolang de kraan openstaat zal de druk in het vat niet boven de 3 bar komen en de boel dus ook niet lozen.

Er van uitgaande dat er een inlaatcombinatie is opgenomen in de installatie dient u het overstort ventiel met zwarte knop te vervangen door een vul/aftapkraan. Dan zal het probleem over zijn. Weet wel zeker dat er een inlaatcombinatie is geplaatst anders kunt u de boel opblazen!!

Succes.
 
De plek waar de Zwarte overstort met gele tuinslang zit.......... Dit MOET een aftapper zijn.
Standaard zit hier een plastic aftapper die uiteindelijk allemaal gaan lekken.

Xr8
dient u het overstort ventiel met zwarte knop te vervangen door een vul/aftapkraan. Dan zal het probleem over zijn
met 100% zekerheid.

Zoals Xr8 al zei dus.
Dit heeft totaal niets met een inlaatcombinatie te maken, uiteraard hoort die wel in de installatie te zitten....
 
Okee, ik snap dat we het onderdeel moeten vervangen, echter ik kan nergens een inlaatcombinatie vinden. Die hoort in de aanvoer (koud) naar het tapwater te zitten?!
Swtkc schreef:
De rode knop lijkt mij ook een overstort van 3 bar, deze zit in zo te zien in het warmwater/boiler circuit en kan heet water gaan spuiten:

Deze rode knop zit in de aanvoerleiding van de CV. Heeft verder niets met het tapwater te maken.
 
De foto is een overstort cv zijdig (3 bar). Als deze water door laat en je watermeter begint te draaien dan is je platenwisselaar lek en is niet de overstort de boosdoener.

Kijk eens bij je vulpunt hoeveel druk je cv systeem heeft, is dit rond de 3 bar dan kun je wat water aflaten tot zo`n 1,5 bar. Loopt dan de druk weer op zonder dat de cv in gebruik is, dan heb je een lekage tussen het tapwater en cv water.
 
@Chathanky,
Kijk nog eens goed........ het gaat hier Niet om de RODE overstort die idd cv zijdig zit en volgens bericht niet lekt.

Het gaat hier om de ZWARTE overstort die in de plaats van de aftapper van de boiler zit ( daar waar de gele slang aan hangt).
 