Vailant Ecotec VHR NL 35-38/5-5 pomp op continu zetten

Josje53

  • #1
Hallo, ik heb ook de Vailant Ecotec VHR NL 35-38/5-5. Nu heb ik een ouder huis waarbij een gedeelte van de verwarmingsbuizen achter muren liggen waar ik niet bij kan. Deze zijn wel met die grijze worsten geïsoleerd. Dit is allemaal gemaakt door de vorige bewoner. Nu kon ik de ketel pomp van mijn vorige ketel een Remea calenta de pomp makkelijk op continu zetten maar bij deze vailant kan dit blijkbaar niet. Ik heb een groot huis en stook voor een groot deel van het seizoen met Airco's. Ik heb 26 zonnepanelen. Ik kan daar een aanzienlijk bedrag mee besparen. Wel met minder comfort natuurlijk. Ik heb op de beneden verdieping vloerverwarming. Als ik nu de vloerverwarmingspomp continu laat draaien en alle radiatoren open draai met flinke vorst kan ik dan voorkomen dat de buizen achter die muren kunnen bevriezen. Je hebt dan continu een doorstroming in die buizen, denk ik dan. Dit is dan alleen met matige vorst. Bij strenge vorst heb ik de gewone verwarming dan aan.
 

Josje53

  • #2
Tot nu toe nog geen reactie gehad. Is er iemand die daar iets over kan zeggen
 

Klusvragen

  • #3
@Josje53 ,
Volgens mij is dat niet mogelijk.Je kan wel de pompnadraaitijd verhogen maar dat is niet wat je wilt denk ik?:

8.3 Pompnalooptijd en pompmodus instellen
Onder D.001 kunt u de pompnalooptijd instellen (fabrieksin-
stelling 5 min.).
Onder D.018 kunt u de pompmodi Eco of comfort instellen.
Bij comfort wordt de interne pomp ingeschakeld als de ver-
warmingsaanvoertemperatuur niet op Verwarming uit staat
(→ gebruiksaanwijzing) en de warmteaanvraag via een ex-
terne thermostaat vrijgeschakeld is.
Eco (fabrieksinstelling) is zinvol om bij erg geringe warmte-
behoefte en grote temperatuurverschillen tussen gewenste
waarde warmwaterbereiding en gewenste waarde CV-be-
drijf de restwarmte na een warmwaterbereiding af te voe-
ren. Hierdoor vermijdt u dat woonruimtes te weinig verwarmd
worden. Bij warmtevraag wordt de pomp na verstrijken van
de nalooptijd elke 25 minuten gedurende 5 minuten inge-
schakeld.

Je kan misschien Vaillant mailen of er toch nog een optie is.Misschien dat via een laptop nog wat in te stellen is.
 

Josje53

  • #4
Hartelijk dank Martijn. Omdat ik er zelf weinig verstand van heb zal ik de installateur raadplegen. Ik dacht op deze manier het wel te kunnen oplossen met de vloerverwarming pomp. Maar dat is dus niet zo. Bedankt voor de uitleg.
 

Klusvragen

  • #5
Hi @Josje53 ,
Zou je de bevinding van de installateur willen delen?Andere mensen hebben daar vast wat aan!
 

Josje53

  • #6
Ik heb afgelopen week een bericht gehad van Vaillant dat wij de pomp van onze ketel niet op continu kunnen zetten. Jammer, ik vind dit een misser van Vaillant. Dit moet er in mijn optiek standaard opzitten. Vooral voor oudere huizen is dit een must.
 

Bernhard

  • #7
Beter niet te veel denken.
De ketel zal bij normaal gebruik 6-7 keer uur branden en met de na-draaitijd moet er geen probleem zijn in heel oude huizen.
Heel heel oude huizen hadden helemaal geen pomp in de ketel.
CV-ketel instellen op een minimale aanvoertemperatuur van 45 grd.
De pomp zal veel langer draaien.
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Josje53

  • #8
tja, dat klopt. Wij denken te veel. Vind het toch een misser, maar problemen verwacht ik niet. Moet het alleen in de gaten houden.
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu