Hallo,
Na lang zoeken op het forum heb ik niet het antwoord op mijn vraag kunnen vinden.
Ik heb het dak van mijn zolder geïsoleerd, en na de koude dagen van afgelopen tijd, komt er condens onder vandaan.
Het betreft een woning uit 1933. Het dak bestaat uit planken met daarop panlatten en dakpannen. Er zit geen folie o.i.d. tussen dakpannen en hout.
Ik heb het dak als volgt geïsoleerd:
steenwolplaten van 90mm dik tussen de dwars balken gezet. Kieren tussen steenwolplaten ondeling heb ik afgepurt. Dwarsbalken zijn 120mm dik, isolatie zit dus 30mm vrij van dakhout.
zie foto:
Daarvoor langs heb ik latten geschroefd, waartegen ik Miofol dampremmende folie geniet heb. Zie foto:
Hiertegenaan zit 1 laag gipsplaat van 12,5mm. (ruimte tussen steenwol en miofol-folie ca 25mm)
Na de vorstperiode van afgelopentijd kwam er water onder het gips vandaan (toen het begon te dooien). Het regende niet, dus ik weet zeker dat het geen dak lekkage is. zie foto:
Nu zijn mijn vragen:
-Wat heb ik nu eigenlijks verkeerd gedaan ? verkeerd type folie misschien ?
-Zou het zo kunnen zijn dat het vocht dat achter de betimmering vandaan komt er al gezeten heeft, en met het koude weer is gaan condenseren ? En dus het probleem nu is opgelost ?
-Hoe kan ik een en ander oplossen zonder alles weer af te breken ? Ik ben namelijk bijna klaar.
-Is het misschien een idee om de gipsplaten rondom af te kitten ?
-Of is het misschien een idee om nog een laag folie tegen het gips te plaatsen, met daartegen een tweede laag gips ?
-Is het noodzakelijk om ventilatie gaten door het dakhout te maken, zodat de ventilatie er beter is ?
Wie-O-wie heeft er goede tips voor me ?
Alvast bedankt !
Na lang zoeken op het forum heb ik niet het antwoord op mijn vraag kunnen vinden.
Ik heb het dak van mijn zolder geïsoleerd, en na de koude dagen van afgelopen tijd, komt er condens onder vandaan.
Het betreft een woning uit 1933. Het dak bestaat uit planken met daarop panlatten en dakpannen. Er zit geen folie o.i.d. tussen dakpannen en hout.
Ik heb het dak als volgt geïsoleerd:
steenwolplaten van 90mm dik tussen de dwars balken gezet. Kieren tussen steenwolplaten ondeling heb ik afgepurt. Dwarsbalken zijn 120mm dik, isolatie zit dus 30mm vrij van dakhout.
zie foto:

Daarvoor langs heb ik latten geschroefd, waartegen ik Miofol dampremmende folie geniet heb. Zie foto:

Hiertegenaan zit 1 laag gipsplaat van 12,5mm. (ruimte tussen steenwol en miofol-folie ca 25mm)
Na de vorstperiode van afgelopentijd kwam er water onder het gips vandaan (toen het begon te dooien). Het regende niet, dus ik weet zeker dat het geen dak lekkage is. zie foto:

Nu zijn mijn vragen:
-Wat heb ik nu eigenlijks verkeerd gedaan ? verkeerd type folie misschien ?
-Zou het zo kunnen zijn dat het vocht dat achter de betimmering vandaan komt er al gezeten heeft, en met het koude weer is gaan condenseren ? En dus het probleem nu is opgelost ?
-Hoe kan ik een en ander oplossen zonder alles weer af te breken ? Ik ben namelijk bijna klaar.
-Is het misschien een idee om de gipsplaten rondom af te kitten ?
-Of is het misschien een idee om nog een laag folie tegen het gips te plaatsen, met daartegen een tweede laag gips ?
-Is het noodzakelijk om ventilatie gaten door het dakhout te maken, zodat de ventilatie er beter is ?
Wie-O-wie heeft er goede tips voor me ?
Alvast bedankt !