Condensafvoer door electrabuis

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedenavond,

In mijn douchewand zit een 19mm electrabuis voor het condensavoer van de cv.
Vanaf de cv ketel loopt een 40mm pvc buis, welke is afgedopt. In deze dop is een gat geboort, waar de electrabuis in gekit is.

Deze oplossing is niet zo het hoort, maar ik doe het ermee. Probleem is dat bij de afdopping een klein lek zit, heb al diverse malen geprobeerd het dicht te maken met antilek kit, maar blijft druppelen.

Is er geen andere (lijm)oplossing bijv. een koppelstuk? Andere tips zijn ook welkom!

Alvast bedankt!
 
Wat voor type ketel? hr, vr?

als het een hr is, is de 19mm veel te dun, het enige wat je dan in mijn ogen kan doen, is een condens pompje en de slang door de 19mm heen voeren.
het allerbeste zou zijn gewoon een 40mm afvoer zien te maken.

groeten b
 
Hallo,

Het is een Nefit Smartline HR.

Het is toch niet zo dat die ketel enorme hoeveelheden water afvoert?
Het maken van een 40mm afvoer gaat niet passen.

Mvg
 
Cvantuijl schreef:
Het is toch niet zo dat die ketel enorme hoeveelheden water afvoert?

hij voert meer water af dan jij denkt.
gaat echt niet goed op een 19mm leiding.
en anti lek kit? als je weet hoe agressief condens water is, (vreet ook zink en dakbedekking op) dan is het logisch dat het ook niet gekit kan worden

groeten b
 
Als zo'n ketel goed draait toch 10-12l/24 uur condenswater+ verbrandingsvuil, zon kleine doorvoer zit in no-time volledig dicht.

Neem een condenswaterpomp, trek een 19mm persslang door tot op het riool.
 
Zeker bij Nefit is het verstoppen van de afvoer niet iets vreemds. Een 40mm kan zelfs wel dicht raken.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan