Comfort schakeling op nefit 21h

Johnall

  • #1
Van de winter ga ik enkele maanden naar de zon. De ketel zet ik op 5 graden om bevriezing van huis en leidingen te voorkomen. Nu blijft mijn ketel wel al die tijd de geintegreerde boiler van mijn nefit turbo 21h op temperatuur houden. De ketel heeft geen zg comfort schakeling waarmee het opwarmen van de boiler is uit te zetten.
Ik wil proberen om de warm-water voorziening van de ketel tijdens langdurige afwezigheid uit te zetten.
:?: kan ik met het aanbrengen van een schakelaar of het losnemen van bedrading het opwarmen van warm water (boiler of boiler en tapwater) uitzetten? Heeft iemand een schema zodat ik dat zou kunnen uitzoeken?
 

Xr8

  • #2
De turbo heeft een boiler thermostaat. Trek eens een draad van deze thermostaat los. De warmwater voorziening zal dan niet meer in bedrijf komen. Je kunt dan tussen deze draad een schakelaar zetten indien gewenst.

Aan de boilerthermostaat zit een capilair wat in de boiler is gemonteerd, volg deze koperen draad en je weet welke de boilerthermostaat is.

Succes.
 

Johnall

  • #3
Eerst toch een verkeerde draad losgenomen waardoor ketel vergrendeld werd maar daarna de juiste draad kleur is paars losgenomen met het gewenste resultaat. Ga er een schakelaar opzetten. Heel fijn zo te worden geholpen en zeker zo snel na mijn aanmelding op dit forum. :D :D
 

Xr8

  • #4
Prima, succes met de klus.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Denk er wel om dat het dus nu niet een comfortschakeling wordt.
Ook als je warm water tapt krijg je nu geen warm water.
 

Xr8

  • #6
Daar heb je gelijk in. Er zijn overigens van Nefit toestellen welke geen warmwater geven als de ECO stand is ingeschakeld. Oa de HR 23vt economy. Weet niet of het bij andere toestellen van dit merk ook zo is.

Succes.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
Eco-stand is niet de uit stand, de boiler zal dan nog ten allertijden warm
gehouden worden op ongeveer 30 graden.
Na de Turbo kwamen de Ecomline series, vanaf dat moment kan je via
de kamerklokthermostaat warmwater uitschakelen.
Geschikte thermostaten zijn:
Moduline 30, moduline IV, Modiline 300 en Moduline 400
Dus niet van toepassing op een Turbo, de oplossing die Johnall toegepast
heeft is in dit geval de enige juiste, maar wel bij terugkomst alles
goed doorspoelen ivm legionella :!:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu