3-wegklep defect? AWB Thermomaster 2HR Comfort Plus

jrnbgn

  • #1
Hi Iedereen,

Ik heb recent een huis gekocht met een AWB Thermomaster 2HR Comfort Plus ketel.
Nu ik een week in het huis woon merk ik wat vreemds met de ketel.

Als ik de radiatoren open zet, maar de thermostaat uit, worden de radiatoren soms toch warm (heet).
Voor zover ik kan zien worden de radiatoren warm na/tijdens dat de ketel in stand 4 heeft gestaan ("Branden tijdens boilerbedrijf" volgens de handleiding).
Dus na het openzetten van een kraan met warm water bijvoorbeeld.

Na wat opzoekwerk blijkt dat dit kan komen door een defecte 3-wegklep?
Ik had deze website gevonden met wat meer uitleg: https://www.takecareonline.nl/elektronica/zelf-vaillant-vhr-24-28c-cv-ketel-repareren-als-defect-is/
Het gaat over een andere ketel maar de 3-wegklep lijkt dezelfde als op mijn ketel (Honeywell vc8010).
Ik heb dus ook eens de test gedaan door een "reset" te doen van de ketel en ik zie dat het wit "palletje" wel wat beweegt, maar niet volledig denk ik?

Hier ook een filmpje van wat de ketel juist doet na reset:

Dus bij deze mijn vraag: kan dit het probleem veroorzaken?

Alvast bedankt!
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
binnenwerk zit zo vast als een huis en dient vervangen te worden, zosnel de motor schakelt moet het witte palletje meteen mee lopen naar buiten
 