Code 7 nefit 2520v Combi

Frenko1222

  • #1
Mijn CV ketel slaat continu aan. Hij verwarmd tot 100 graden en loopt dan langzaam terug naar 70 graden. Zodra temperatuur onder de 70 graden is slaat de ketel aan en verschijnt code 7 in het scherm. Vervolgens stijgt temperatuur naar 100 graden en begint verhaal van voor af aan.

Het boekje zegt: Code 7: Luchttoevoer of rookgasafvoer verstopt, of drukverschilschakelaar defect of ventilator defect. Wat is het meest waarschijnlijke probleem als je kijkt naar de probleembeschrijving.

Kan ik dit eenvoudig zelf oplossen? Is het verstandig de stekker van de ketel eruit te trekken en alleen bij douchen in te schakelen om het verbruik binnen de perken te houden?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi frenko1222,

Het probleem zit waarschijnlijk in de drieweg klep of de boilerthermostaat.
Wat er gebeurd is dat de ketel niet uitschakeld op de boiler waardoor de temperatuur oploopt.
Als de ketel stopt gaat deze weer beginnen en dan verschijnd het cijfer 7 totdat de luchtdrukschakelaar weer is gemaakt en de ketel gaat branden.

Als er CV vraag is van de kamerthermostaat en de ketel schakeld niet over naar CV maar blijft op WW staan dan gebeurd er hetzelfde.
Dus stekkertje af van de zwarte spoel op de driewgklep en kijk dan wat er gebeurd, of de klep schakeld, zo ja dan zal de boilerthermostaat niet schakelen, maak daar dan 1 draad van los en kijk wat er gebeurd.

Alvast succes ermee
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Je kunt de driewegklep controleren,word de cv warm tijdens de temperatuur daling van de ketel :?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Kunnen tal van redenen zijn:
Slechte (of kapotte) pomp
Druppende warmwaterkraan
Lek in warmwaterleiding
Boilerthermostaat stuk
Driewegklep stuk

het makkelijkste is om even de boilerthermostaat los te koppelen, en kijken wat er dan gebeurd.
Maar dat was al eerder geoppert geloof ik.

suc6
 

Frenko1222

  • #5
Er toch maar voor gekozen om de installateur langs te laten komen. Hij heeft de thermostaat vervangen en het loopt allemaal weer.

Bedankt voor de reacties.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Hoi Frenko1222,

Bedankt voor de terug melding, maar welke thermostaat is er vervangen :?:

Vr Gr
 
Status