Hallo.
ik heb een gesloten nefit fasto 2520V toestel met een muurdoorvoer horizontaal gasafvoer.
Gisteren stond er een stevige wind en het toestel gaf iedere keer code 7 [7 knipperde]
Echter de wind stond niet recht op de rookgas afvoer maar met de stroming mee extra trek dus zou je zeggen.
Voor alle zekerheid alles nog een keer schoongemaakt ,de ketel inwendig en de ventilator en zelfs de rookgasafvoer buizen.
Schakelaar drukverschil getest [door aan het slangentje te zuigen] deze werkt ook.
Wat kan het nog meer zijn ?
De ketel is nu 7 jaar oud en doet het eigenlijk altijd goed.
Een keer meer storing 7 gehad alles schoongemaakt incl ventilator en het deed het tot gisteren goed.
Hij blijft nu uitvallen op code 7. :x
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Heb je de drukverschilschakelaar ook door gemeten of alleen eraan gezogen?
 

Peterverhoeven

  • #3
Alleen gezogen ik heb die meter niet ,das dus een probleempje :?
 

Proost

  • #4
De ventilator opbrengst is te laag, de weerstand in de ketel te hoog (rookgascircuit) of de LDS is verlopen.
 

Peterverhoeven

  • #5
Proost schreef:
De ventilator opbrengst is te laag, de weerstand in de ketel te hoog (rookgascircuit) of de LDS is verlopen.
Ok ik zat ook te denken aan de luchtopbrengst ventilator , echter hoe kun dit en die andere zaken eenvoudig testen?
En waar kan ik de waarde voor deze terugvinden.

Ik hoor het wel bedankt :P
 

Proost

  • #6
Nou om eerlijk te zijn dat kunt u niet, tenzij u een manometer heeft.
Schoonmaken van ventilatoren ben ik niet zo'n voorstander van (geluidsklachten) als u persee zelf wat wilt doen kunt u het beste de ventilator vervangen. Maar beter is natuurlijk een monteur laten komen :mrgreen:
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Schoonmaken van een ventilator is toch een makkelijk klusje...
Waarom ben jij daar geen voorstander van Proost?
Je kunt toch niet iedere vervuilde ventilator gaan vervangen???

Aan TS:

Je kunt het heel gemakkelijk testen of het met vervuiling te maken heeft:

Haal de buis van de luchttoevoer los van de ketel, en stel de ketel dan in bedrijf.
Laat de buis een paar dagen los (mits goede beluchting in de ruimte waar de ketel hangt) en je weet waar je moet zoeken.
Valt de ketel niet meer in storing, reinig dan het hele toestel grondig, of laat dit doen, inclusief de ventilator.
Valt de ketel nog wel in storing, vervang dan de ventilator.

suc6
 

Proost

  • #8
Gorp schreef:
Schoonmaken van een ventilator is toch een makkelijk klusje...
Waarom ben jij daar geen voorstander van Proost?
Je kunt toch niet iedere vervuilde ventilator gaan vervangen
Ieder zijn eigen ervaring natuurlijk. Maar als ik het doe demonteer ik het fangedeelte en reinig ik ultrasoon. Met dat krabben gaat die altijd in onbalans en lawaai maken, maar misschien ben ik te ruw :mrgreen:
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Proost schreef:
Maar beter is natuurlijk een monteur laten komen :mrgreen:
Daar ben ik het geheel mee eens als het gaat om gevaarlijke klussen aan cv-installaties, zeker als het met gas(afstelling) te maken heeft. Dan is een verwijzing naar een monteur zeker op zijn plaats.

Maar het lijkt er hier op dat het gezegd wordt omdat het beter is voor de monteur...
En dat is dus niet de bedoeling van het forum. :wink:
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #10
Drukverschilschakelaar kan ook defect zijn.
 

Peterverhoeven

  • #11
Zo heren bedankt voor alle opmerkingen, ze hebben me in iedergeval op het spoor gehouden. De ketel doet het zonder bijna meer in storing te vallen.
Met het reinigen van de ketel bedoelde ik ook echt schoonmaken met perslucht en een stofzuiger dus alles lekker clean.
De ventilatormotor ook uitgespoten.

Nu de volgende vraag:
Ik zie 2 x een vleugelmoertje vooraan de ventilator op een metalen bakje als ik die losmaak kan ik de ventilator er dan uitwippen / halen?
Ik zie verder geen andere schroeven, mis ik iets?

Graag nog een adviesje het ventilatortje eruithalen en dan schoonmaken zal de oplossing wel zijn , als ik de aanzuigpijp binnen van de muuruitlaat los hang blijft ie altijd werken .
 

Proost

  • #12
Klopt de opbrengst van de ventilator is dan aan de lage kant.

Van die moeren klopt ook. Eerst de draden uit de kroonstteen halen. moeren los. Plaat omhoog duwen en naar voren trekken. Succes!
 

Peterverhoeven

  • #13
:lol: Heren,
Bedankt voor alle advieswerk.
Ik heb vanmiddag de ventilatieunit eruit gehaald, en deze helemaal schoongemaakt :shock:
Wat een zooi zat hierin, terug geplaatst draaien en inderdaad onbalans erin.
Weer er uit met schoonmaakmiddel gespoeld [alleen fanblad] uitgeblazen met perslucht en draaien als een zonnetje.
Nu moet ik zeggen ik heb nog nooit een service monteur dit zien schoonmaken ,vandaar al dit vuil na 7 jaar aanzuigen van buiten lucht. :cry:

peter
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #14
Dit hoort gewoon ieder jaar bij de onderhoudsbeurt te geschieden.

De lagers van de schone ventilator gaan dan langer mee dan dat een door vuil versmeerd schoepen rad daar aanhangt.

Vr Gr en veel succer ermee.
 