Circulatiepomp: volstaat het aansluiten van een stekker voor een correcte instal

Hallo,


Ik heb een technische vraag over de installatie van een circulatiepomp (bedoeld voor vorstbeveiliging in een schuur).


De loodgieter gaf eerst aan dat hij de circulatiepomp zelf niet kon installeren.
Later gaf hij aan dat een externe expert enkel een stekker heeft geplaatst, en dat de installatie daardoor nu correct zou zijn.


Dit klinkt voor mij wat vreemd, omdat ik dacht dat:

het plaatsen van een stekker enkel zorgt voor de elektrische voeding, en
een correcte installatie van een circulatiepomp meer omvat dan alleen het aansluiten van een stekker (bv. hydraulische plaatsing, regeling, vorstthermostaat).


Mijn vraag is dan ook:
Kan men technisch stellen dat een circulatiepomp correct geïnstalleerd is enkel door het plaatsen van een stekker?



WhatsApp Image 2025-12-13 at 21.53.08.jpeg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Op basis van dit verhaal zal niemand er iets van kunnen maken.
Wat gaat het over, behalve een stekker en een pomp?
 
Ik heb een circulatiepomp besteld via een loodgieter. Aanvankelijk gaf hij aan dat hij deze niet zelf kon installeren en dat daarvoor een expert nodig was.


Nu zegt hij dat een derde expert een stekker heeft geïnstalleerd en dat het toestel enkel nog ingeplugd moet worden om te werken.


Mijn vraag: is het technisch mogelijk dat een circulatiepomp op een waterleiding correct wordt geïnstalleerd door enkel een stekker te plaatsen, zonder verdere installatie aan de leidingen?
 
Normale leiding, ringleiding, warm of koud water, is dit een vervangende pomp?
Maar buiten dat, je moet de pomp wel instellen op de juiste stand (druk/opvoerhoogte enz.)
 
Plaats eens een foto van alle leidingen. Hoe meer info, des te groter de kans op een duidelijk antwoord.
 
Er is een verschil tussen kunnen en ervoor gecertificeerd zijn.
Waarschijnlijk is het gewoon wat onhandig uitgelegd maar klopt het in de basis wel wat de loodgieter zei

Ik kan ook prima een nieuwe stekker aan een boormachine zetten waarmee die zonder problemen werkt.
maar vervolgens vervalt wel de garantie en mag hij in een professionele situatie niet gebruikt worden want niet gekeurd.
 
Ik heb een technische vraag over de correcte installatie van een circulatiepomp die bedoeld is voor vorstbeveiliging op een koudwater-drinkwaterleiding in een schuur.


Het gaat dus om normaal leidingwater (drinkwater), geen cv-leiding en geen warmwatercircuit. De leiding is uitgevoerd als een circulatielus zodat het water bij vorst in beweging blijft.


De situatie is als volgt:

Ik heb via een loodgieter een circulatiepomp besteld.
Aanvankelijk gaf hij aan dat hij deze pomp zelf niet kon installeren en dat hiervoor een expert nodig was om de circulatiepomp te komen installeren op de waterleiding.
Later gaf hij aan dat een externe expert enkel een stekker heeft geplaatst, en dat de installatie daarmee correct zou zijn uitgevoerd.
De pomp is plug-and-play en hoeft volgens hem nu enkel ingeplugd te worden.


Zoals ik het begrijp:

zorgt een stekker enkel voor elektrische voeding;
omvat een correcte installatie van een circulatiepomp normaal gezien meer dan dat (o.a. juiste hydraulische plaatsing in de leiding, correcte toepassing voor vorstbeveiliging, eventuele regeling of vorstthermostaat).


Mijn vragen aan het forum:



Kan men technisch stellen dat een circulatiepomp op een koudwater-drinkwaterleiding correct is “geïnstalleerd” enkel door het plaatsen van een stekker?
Zoals ik het begrijp, zorgt een stekker enkel voor de elektrische voeding, terwijl de installatie zelf betrekking heeft op de hydraulische plaatsing en toepassing.
Is het normaal dat hiervoor een aparte expert nodig zou zijn, als er aan de leidingen zelf niets meer wordt aangepast?
Op de foto’s is te zien dat de pijl op de circulatiepomp naar beneden wijst, wat overeen lijkt te komen met de stromingsrichting van het water.
De elektrische aansluiting lijkt echter een gewone 230V stekker of zie ik dit verkeerd?
Kan men op basis hiervan stellen dat de circulatiepomp technisch correct is geïnstalleerd?


Ik voeg foto’s toe van de pomp en de aansluiting ter verduidelijking.


  1. Alvast bedankt voor jullie technische inzichten.



Waterleiding.jpeg

Circulatiepomp.jpeg

Stekker.jpeg

Stekker (2).jpeg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Als er verder geen afsluiter in de lus zit, zal de pomp inderdaad water rondpompen. En idd net als een snelstromende rivier zal bewegend water niet snel bevriezen. Totdat het te koud wordt, dan zal alsnog ijsgroei ontstaan.

Wat is de reden om hiervoor te kiezen, en niet voor een verwarmingslint?

De aanleg met flexleidingen is broddelwerk. Ook het feit dat een loodgieter dit niet aan kan sluiten geeft te denken over het vakmanschap.
 
De loodgieter heeft hier voornamelijk zelf over beslist, zonder enig overleg.


Mijn vraag is of ik ervan kan uitgaan dat de circulatiepomp correct geïnstalleerd is via de zogenaamde stekker. Dit komt voor mij zeer vreemd over.
 
is dit in NL? dit omdat het lijkt alsof de ponp er 1 is met een gietijzeren huis en er lijken enkele stalen koppelingen te zijn toegepast.
 
Sorry als ik je niet begrijp. Maar een elektrische pomp heeft nu eenmaal spanning nodig om te kunnen werken. Zonder een stekker in een stopcontact doet deze dus niets. En volgens mij brand er een ledje op de pomp die aangeeft dat de pomp draait.

Ook geen idee wat je bedoelt met de "zogenaamde stekker". De andere kant van het snoer is of een stekker, of dmv lasklemmen aangesloten als een vaste aansluiting. En het is niet nodig om woorden in vet te benadrukken.
 
De noodzaak van de stekker begrijp ik volledig. Het is alleen vreemd dat de loodgieter beweert dat er een zogenoemde stekker is geïnstalleerd door een expert, waarmee hij aangeeft dat de installatie van de circulatiepomp daarmee correct op de waterleiding is verlopen.

Moet de installatie van zo’n circulatiepomp niet ter plaatse plaatsvinden? Hoe kan men zogenaamd iets installeren door enkel een stekker aan een pomp toe te voegen? Dat is mijn vraag.
 
omdat ik dacht dat:

het plaatsen van een stekker enkel zorgt voor de elektrische voeding, en
een correcte installatie van een circulatiepomp meer omvat dan alleen het aansluiten van een stekker (bv. hydraulische plaatsing, regeling, vorstthermostaat).

Er is een pompgeïnstalleerd. Deze pomp pompt water door een circulatiecircuit. Niets meer niet minder. Drukverschil (door de pomp) geeft de gewenste stroming. Stomend water bevriest minder snel. De pomp draait altijd.

Vorstbeveiliging is wat anders, dan had je prima een thermolint met thermostaat kunnen plaatsen.
Uit al je vragen is op te merken dat je je vragen door AI hebt op laten stellen (incl. leestekens).

Als je het niet eens bent met de uitvoering zul je je uitvraag moeten vergelijken met wat geleverd is. Wij kunnen en gaan dit niet beoordelen.
 
Ik gebruik geen AI, dit terzijde.
Het gaat niet over de uitvoering; dit heb ik hier ook niet als vraag gesteld.
Mijn vraag is eenvoudig of men via een stekker een circulatiepomp op een waterleiding kan installeren, zoals een loodgieter beweert.
 
De vraag is gesteld omdat ik verdere problemen met installaties in mijn schuur wil voorkomen en absoluut zeker wil zijn dat ik bij de (al dan niet correcte) installatie van deze circulatiepomp niet opnieuw met zulke zaken word geconfronteerd.
Eerder was er ook een druppende kraan, waarvan de loodgieter zegt dat dit niet zijn schuld was, terwijl ook deze nieuw geïnstalleerd was.
 
Nee, dan heb je niet goed gelezen.