Circulatiepomp CV defect?

Grashopper

  • #21
Mooi dat het is opgelost. Is goedkoper dan een nieuwe pomp :mrgreen:
 

Ewoud123

  • #22
Bij de weg; Ik heb niemand gehoord over dat gruis rondom de luchttoe-(of af-?)voer en in de sifon. Iemand enig idee?
Zie voor foto's mijn eerste bericht in dit onderwerp.
Grt Ewoud
 

Xr8

  • #23
Dat gruis komt uit de warmtewisselaar en is normaal. Dit ontstaat ook in lichte mate in de ketel zelf. Daarom moet deze af en toe uitelkaar om de pennenstruktuur schoon te maken, en de rest van de warmtewisselaar.

Tevens kan er vuil in liggen zoals vliegen ed welke via de rookgaspijp in de ketel terecht komen.

Succes.
 

Wim Lenderink

  • #24
Goedenmorgen Ewoud,
Het is mogelijk, dat de automaat spontaan de aanvoertemperatuur verlaagt.
Bij jou is dit het geval. Als je 1 x op de toets 1 drukt, zie je 1. en dan moet het 90 worden. Deze staat bij jou op 36.
Dit kan af en toe voorkomen, waardoor???? is zelfs voor de fabrikant een raadsel.
Ik heb er al verschillende op deze manier geholpen.

Succes.
 

Ewoud123

  • #25
Dag Wim,
Op die manier heb ik het inderdaad opgelost, bedankt voor je reactie.
Groeten Ewoud
 