Circulatie pomp voor CV boiler

Hannescls

  • #1
Hallo,

Ik heb net een huis gekocht en de cv boiler was totaal lek. pas een nieuwe gehangen en aansluitingen gehouden als vroeger. er zit momenteel geen circulatie pomp op het cv circuit van de boiler ( wel voor de radiatoren).
Mijn vraag is als ik hier een wilo pompje tussen zet hoe wordt dit dan gestuurd? met een klokje of moet dit 24/7 draaien?

momenteel wordt mijn water niet warm.

rest van de installatie is trouwens vrij oud enkel brander en expansie vat is vernieuwd.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Normaal gesproken heeft een indirect gestookte boiler geen eigen pomp, hij draait (via een driewegklep) op de pomp van de ketel.

Is alles wel juist aangesloten? Ook de boilersensor?

Plaats anders even een paar foto's, dat praat wat makkelijker.
 

Tumkie

  • #3
Foto's, merk ketel , hydraulisch schema enzo verder kan ons op gang helpen
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Het kan zijn dat dit werkt met een cv pomp en een boiler pomp.
In dat geval moet de boiler pomp aangestuurd worden door de ketel. Details zoals eerder genoemd zijn nodig, anders is er niets van te zeggen.
 

Hannescls

  • #5
Ok bedankt voor de reacties. Heb toevallig vandaag de oplossing gevonden en nu ik weet zou ik mezelf een pak slaag moeten geven.

Dus. De uitgang van het cv water op de boiler ( "koud" cv water) was door de nieuwe boiler lager gekomen en dus hadden we de aansluiting een beetje naar boven gemaakt. Met als gevolg luchtbel in de leiding -> geen circulatie. Net aangepast en we kunnen warm douchen!

Al doende leert men zullen we maar zeggen.

Toch bedankt voor de snelle reacties.
 