Capaciteit Radiator te groot ?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben bezig om mijn vorig jaar gekochte recreatie/tuin huis grondig te verbouwen
Het huisje is 36m2 en geheel van hout
Nu inmiddels gedeelte dubbel glas et ventilatie roosters(slaapkamers en badkamer/toilet).
Buitenwanden zijn geïsoleerd met 4.5 cm dikke rockwool
Dak is niet geïsoleerd en zit een gipsplaten plafond in
Dit zit direct onder de dakbalken gemonteerd
Het huis mag bewoond worden van 1 maart tm 31 oktober
De huiskamer is ongeveer 50m3

Ik wil een cv ketel de
nefit proline cw4 aanschaffen (ivm kleine formaat)
Er komt 1 klein (design ) radiator in de badkamer
En 1 grote radiator in de huiskamer
Geen radiator in de slaapkamer
Volgens de berekening die ik gemaakt heb zou deze ongeveer 4500 watt moeten zijn (een dubbele plaat van 2.5 meter kan ik kwijt onder een raam)

Ik ben echter ook van mening dat (omdat er in de winter niet gewoond wordt en en het huisje alleen vorstvrij gehouden hoeft te worden) de radiator ook best wat kleiner zou kunnen worden

Ook vroeg ik me af of 16mm kunststof leiding voldoende is of moet de leiding 1maat dikker
Graag krijg ik een advies van de deskundigen op dit forum
Alvast bedankt
 
Als je een grote radiator hebt, dan heb je veel verwarmend oppervlakte.
Hierdoor kun je laag temp. Stoken.

Maar kijk ook eens of de ketel wel zo ver terug kan regelen.

Hoe minder vermogen je nodig hebt hoe spaarzamer kun je stoken
.
 
Radiatorberekeningen volgens de vuistregel zijn al behoorlijk ruim. Als je dan ook nog eens van maart tot oktober gaat rekenen en vorstvrij in de winter heb je al snel te veel.

Een berekening gaat ook uit van -10 buiten 21 graden binnen.
Als het eenst 0 graden is tussen de genoemde periode dan valt 1/3 al weg van het benodigd vermogen. In de winter vorstvrij -10-1 buiten 10 graden binnen idem dito.
 
Ik ben geen verwarmingsexpert, maar even wat vragen: Je mag er in het zomerseizoen verblijven, maar hoe zit dat in de winter? Als je dan zin hebt er een weekendje te zijn, dat mag niet? Of als je er een dag bent voor onderhoud, dan wil je het toch ook een beetje warm kunnen stoken? In de slaapkamer zit geen radiator, geeft dit geen vorstrisico voor leidingen? Heb je behalve het formaat nog andere redenen voor de keuze van de ketel? Deze lijkt mij namelijk nogal fors voor zo'n huisje. Succes!
 
Aan de andere kant is het natuurlijk wel prettig als de boel ook bij -10 goed te verwarmen is. Je bent nu toch bezig en je weet maar nooit waar het goed voor is.

Ik zou dus gewoon een installatie aanleggen die is berekend op de winter. Veel duurder is dat niet.
 
Huisje staat op camping hoek van Holland
Deze is totaal gesloten de wintermaanden(op een paar openingsdagen na voor controle)
In de slaapkamers zitten geen leidingen en deuren blijven open staan in de winter
In het winterseizoen is het drinkwater afgesloten en zijn de leidingen
met lucht doorgespoten
De ketel heb ik gekozen na aanleiding van recensie's en het kleine formaat is zeer belangrijk,deze past namelijk in een keukenkastje

Ik denk er nog even over,maar ga denk ik maar voor de radiator die ook precies onder het raam komt,daar zit toch ook nog een vensterbank van die maat

Als er nog iemand een idee heeft of andere info ,dan lees ik dat graag
 
Gebruik dan gewoon een zo dik mogelijke radiator die op de door jouw uitverkoren plek past.
Wel een andere tip: gebruik zo enigszins mogelijk een modulerende thermostaat. Die voorkomt dat de ketel een te groot vermogen levert en binnen de kortste keren de radiator erg heet stookt. Voor die radiator is afgekoeld is het te warm in het huisje.