Mag de doos waar alle vertind koperen aardleidingen bij elkaar komen weggewerkt worden achter het tegelwerk ?
Douchedrain van rvs hoeft volgens dit forum niet geaard te worden mits afvoeren van plastic. Fabrikant zegt in documentatie "aarden". Is dit om eventuele aansprakelijkheid af te wentelen of is het toch raadzaam. Ik doe het liever niet omdat er dan weer een (af te dichten) gaatje in de beschermingsmat gemaakt moet worden.
 
Die doos is het CAP; en moet toegankelijk en inspecteerbaar blijven. Dus niet wegwerken.

Een RVS-drain aan een PVC-afvoer hoeft niet geaard.
 
Bedankt.
Dan gaat ie achter de uitneembare lade van het badkamerkastje.
Wel even hakken, maar dat moet je voor je veiligheid over hebben.
 
Het is een betonvloer met daarin betonijzer. Loopt door in andere ruimten en dat ijzer moet dus geaard worden. Ik weet niet meer of ik dit destijds gedaan heb of dat het gedaan is.
De vloer moet toch op een plek tot op het bot open en dus wordt de wapening (nogmaals) geaard. Hoera voor dit forum !
Maar nu de drain.
Aarden te ja of te nee ?
 
Als de drain is aangesloten op een kunststof afvoersysteem hoeft het niet geaard te worden.

Ligt er een aardmatje in de vloer?
 
Het moet dus wel, je drain maakt deel uit van een vreemd geleidend deel nl. de vloer en kan daardoor voor potentiaal versleping zorgen .
 
Nen1010
Deze bepaling geldt alleen voor geleidende delen die zo zijn opgesteld of aangebracht dat zij door een defect of potentiaalversleping onder spanning kunnen komen. Voorbeelden van geleidende delen die zo zijn opgesteld of aangebracht dat zij niet door een defect of potentiaalversleping onder spanning kunnen komen zijn:

deurknoppen;
scharnieren;
ophanghaken;
raam- en deurkozijnen.
In de zones 1, 2 en 3 worden niet-isolerende vloeren ook als vreemde geleidende delen beschouwd.

Is exact dezelfde discussie als met een radiator aangesloten op kunststof leidingen maar gemonteerd op metalen beugels, die moet ook worden vereffend.

Drain maakt deel uit van de vloer in zone 0 of 1
 
Leuk deze discussie tussen jullie.
Schept weer duidelijkheid.
Er ligt geen aardmatje en dat hoeft toch niet als de wapening geaard is ?
 
Dat klopt, bij vereffende wapening hoeft er geen matje in maar je moet de drain wel vereffenen.

ZO verschrikkelijk moeilijk is het vereffen nu ook niet en je hoeft er bijna geen moeilte voor te doen.
een stukje 4mm² naar de CAP in de smeervloer en klaar ben je.
 
Tenzij de regelgeving hierover veranderd is en dan heb ik niks gezegd maar vroeger:

Mocht je 4 mm² niet los in de vloer leggen deze moest altijd beschermd. 6mm² daar in tegen mocht weer wel.
 
Er loopt in de vloer al een buis naar de oude douchebak met daarin draad. Alleen te kort. Mag ik er een stuk aan solderen of moet het nieuw ?
 
Dan koop ik wel een nieuw stuk draad. Zal me ook de kop niet kosten, Alhoewel met de huidige koperprijs...
Maar ja het oude stuk levert ook weer wat op zullen we maar zeggen. :lol:
Iedereen bedankt voor de bijdrage.
 