CAP badkamer - dubbele inbouwdoos stopcontact

In een te renoveren badkamer ga ik achter het badmeubel een CAP maken maar wil daar ook een stopcontact hebben voor het meubel. (scheerstopcontact en spiegel verlichting). Mag ik daar een dubbele inbouwdoos zetten, een voor stopcontact en een met blinddeksel voor de CAP?
Mag de aardedraad van de CAP in een buis naar de centraaldoos, dus met de blauwe en bruine draad?

Ook komt er een straalkachel op ongeveer 230 cm hoog met trekschakelaar. Moet die ook aan de CAP?
Groet, Jan.
 
Als de CAP een aparte doos is dan is het prima. Vanuit de CAP inderdaad naar de centraaldoos en vanuit daar naar de hoofd aard rail.

Als de kachel vreemde geleidende delen bevat (en dat verwacht ik wel) dan deze inderdaad ook vereffenen.
 