Calenta CW5 40C

JQuist

  • #1
Wie kan mij van advies voorzien, Wij zijn in het bezit van een Remeha Calenta CW 5 40c, volgens de productinfo zou deze 19.5 ltr/ min moeten geven op 40 graden, als ik meet kom in niet verder dan 9.5 ltr op 40 graden achter een Grohe thermostaat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Leiding werk wel voldoende groot?
Hoeveel koudwater kan je aanvoeren bij de ketel, als dit al geen 19l/min is houd het daar al op.
Wat is de doorvoer van die Grohe?
Wat is de doorvoer van de douchekop?
 

Willem52

  • #3
De meeste GROHE douchesystemen en inbouwdouches functioneren al vanaf een minimale doorstroming van 7 tot 10 liter per minuut. Sommige zijn begrensd waardoor het verbruik niet meer dan 9,5 liter per minuut is.
Wellicht is de mengkraan de beperkende factor.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
Wat heb je op de wastafel en keukenmengkraan aan lieters?
 

JQuist

  • #5
Ketel aanvoer koud water is op 22mm
Keukenkraan idem aan ltr's pakweg 9-9.5
Heb op de douchekraan 2.8 bar
dit zou volgens grohe op de hoofddouche 15 ltr moeten geven
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
En nog belangrijker wat is je temperatuur bij die 9.5 ltr?
 

JQuist

  • #7
Temperatuur 40 gr C, zowel op de keukenkraan gemeten en de douche
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #8
De keuken is toch geen thermostaatkraan daar zou je warmer moeten meten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Ik zou haast zeggen dat de ww temperatuur op de ketel te laag staat.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #10
Of dat of de turbine is overleden
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu