Calenta 40C nachttemperatuur

Hakron54

  • #21
Wgb, ook als de Tado er niet aanhangt verbruikt de ketel gas/slaat aan. Elke morgen vanaf een uurtje of 6. Radiatoren worden niet warm.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #22
Ja maar die warmte moet toch ergens blijven. Als je een keer rond die tijd bij de ketel gaat staan moet je dat toch kunnen lokaliseren.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #23
Haal de hallsensor eens uit het hydroblok.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #24
Maar effe, 12 tot 13 kW aan opgewekte warmte verlies je niet zomaar even aan een druppeld kraantje of zo. en die laat je ook niet in een warmte wisselaar parkeren van ca. 1,5 liter.

Zijn het echt 1,5 M3 of leest u de meter standen mogelijk verkeerd af?

Vr Gr
 

Hakron54

  • #25
Wilibald, kun je de hall sensor reinigen/ontkalken of moet er een nieuwe komen ??
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #26
De hallsensor zit aan de buitenzijde van de cartridge deze hoef je niet te reinigen. Is het gele stripje aan de achterkant waar een stekkertje aanzit. Als je deze los haalt weet je zeker dat hij geen warmwater tappen kan detecteren.
 

Hakron54

  • #27
Eindelijk - na lang puzzelen, testen en proberen - het probleem gevonden. Via de Raspberry Pi lees ik het verbruik uit. Waarschijnlijk is door een stroomstoring een tijd geleden de software corrupt geraakt en gaf foute info weer. Nadat ik de software opnieuw heb geïnstalleerd, werkt alles weer normaal. Graag wil ik iedereen bedanken voor de tips en feedback.
 