Als je je wilt inlezen in expansievatberekening kan ik het volgende documentje aanraden: https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/calculationtools/ins.vls.flexcon-calculation-page_1.pdf
Let er op dat door je lagere einddruk van 2 bar (ipv 3 wat gangbaar is meestal), je effectieve volume lager wordt!
Ik zou in dit geval gewoon een vat erbij plaatsen, aansluiting op de onderkant v/d buffer, of retourleiding van de radiatoren naar de buffer.
Dat je druk terugloopt naar 0 bar is echt niet wenselijk, geeft allelij problemen met lucht, cavitatie van de pomp, etc. Ook is je overstort nu waarschijnlijk lek, deze ook gelijk vervangen bij plaatsen van nieuwe vat.