Borrelend afvoer.

Jayden2308

  • #1
Goededag
Een vraagje.
Ik heb een afvoer waar ik al een tijdje mee stoei.
Op het moment dat ik beneden de wc doortrek dan gorgelt die in me fontein.
Soms moet ik ook 2 keer doortrekken.
En boven al ik de wc doortrek dan wil die soms borrelen in de douche.
Nou heb de gemeente de afvoer vervangen aan de straatkant en heb ik al 2 bedrijven laten komen in de afgelopen 2 maanden om alles door te laten spoelen met hoge druk of de veer .
Dit lijkt dan op het moment als mannen er nog zijn goed maar dan in de loop van de dag is het weer hetzelfde liedje .
Heeft iemand een idee ,zou heel erg gewaardeerd worden
 

ADDave

  • #2
Beluchting is niet goed en/of verkeerd aangesloten. Heb je toevallig foto's of een tekening?
 

Jayden2308

  • #3
IMG20240127082145.jpg
 

Jayden2308

  • #4
Dit is de afbeelding van de fontein.
Maar hoe en waar sluit je dan de beluchting aan.
Het enige wat er wel veranderd is in het afgelopen half jaar is dat de weg verbouwd is maar alles is weer aangesloten hoe het eerst zat.
 

Jayden2308

  • #5
Wat ze ook hadden gezegd dat de fontein op de keuken afvoer aangesloten zit dus niet op de wc ,daarom vind ik het ook zo vreemd dat die dan geluid maakt in het fontein als je de wc doortrekt
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Kijk je zegt wel alles is weer zoals het zat valt me op fontein zit scheef dus afvoer loopt ook iets tegen.
Ook kunnen wij niet zien hoe keuken is aan gesloten en hoe je verder leiding verloop is.
Zoals @ADDave ook al aan gaf beluchting.
En nu moet je niet gaan denken o even een beluchter plaatsen en het is klaar, nee het probleem heb je al bij je wc.
Laat eens camera inspectie van je riolering maken in huis en er buiten, ik denk eerder dat er iets verzakt is.
 

Jayden2308

  • #7
Het fontein zelf is niet scheef alleen het rekje daaronder iets.
Maar de afvoer loopt zeker niet tegen schot.
Denk dat ik maar weer ga bellen dan aankomende week helaas
 

HenkL14

  • #8
Kan het zijn dat in de oude situatie de beluchting vanuit de hemelwaterafvoer kwam, en ze deze met het vernieuwen van de straat gescheiden hebben van het riool? Dat je dus je beluchting kwijt bent?
 

Jayden2308

  • #9
Nee ik heb er bij gestaan en ze hebben echt de bestaande stukken vervangen.
 

Jayden2308

  • #10
IMG20240127155702.jpg
 

Jayden2308

  • #11
Dit is de situatie van me beluchting lijkt me toch , iedergeval in me was hok.
Wat t deze gaat recht omhoog uit me dak.
Alleen wat ik wel vreemd vind is die bocht helemaal onderaan .
Je zou toch zeggen dat een rechte weg omhoog prima moet kunnen.
Allebei me afvoeren van me wasmachine en droger zitten hier op zoals je ziet
 

Jayden2308

  • #12
Boven op me dak zie ik alleen de beluchter maar daar zie ik niks geks aan
 

HenkL14

  • #13
Is die afvoer bovenin de foto een buis voor beluchting naar het dak?

Onderin zit een sifon, die mag niet in de staande buis op die plek. Daarmee wordt de beluchting afgesloten.

Ze hadden vanuit de vloer recht omhoog moeten gaan naar het dak, met onderin een aftakking maken en daar pas de sifon op aansluiten.
 

HenkL14

  • #14
Zoiets dus. Tekenwerk is weleens beter geweest :mrgreen:

20240127_162907.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #15
Een sifon in een standleiding zorgt ervoor dat deze zijn functie verliest.
 

Jayden2308

  • #16
Bovenaan gaat die inderdaad uit me dak.
Maar heeft die nou wel of geen sifon nodig
 

Jayden2308

  • #17
Zal ik het allemaal aan sluiten zoals op de tekening
 

Jayden2308

  • #18
Dit zit eigenlijk al jaren zo.
Het zat al zo toen ik erin kwam.
Moet wel zeggen dat nooit helemaal top is geweest maar laatse maanden is echt helemaal klote ff grof gezegd
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #19
Met die sifon er tussen doet de ontspanning niks.
zelfde idee een rietje water op zuigen en duim er op dan blijft water ook hangen.
Daarom een camera in spectie van je liggende leiding voor zelfde geld blijft water en zeep in staan.
Tekening van @HenkL14 zou je zo de sifon tussen zetten, dan werkt de ontspanning ook.
En met de camera zie je wat verzakt is en waar en als leiding vol water staat zodat het lucht ook niet weg kan en niet goed stroomt en klokt.
liggende riolering camerainspectie - Google Zoeken
 

Jayden2308

  • #20
Dus als ik het goed begrijp moet ik het aansluiten zoals de tekening.
Kan het dan ook niet zijn dat het probleem verholpen kan zijn .
sorry voor wat het lijkt domme vragen hoor
 