Boiler of expansievat?

Mario323

  • #1
:?: hello. kan iemand mij helpen?ik heb me laten vertellen dat mijn warmwaterboiler stuk is ,daar het expansievat lekt en meer dan 3 kg druk op de meter komt te staan,maar ik betwijfel het omdat de boiler niet lekt en lijkt normaal te werken,weet iemand mij raad te geven? bij voorbaat ,dank
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
De boiler is de enige plaats waar je cv en ww zich raakt.
Als je de druk af laat naar 1 bar en de druk stijgt weer naar meer dan 3 bar zonder dat er iets gebeurt, dus zonder te stoken dan is de boiler idd defect.
De druk in de koud water leiding is namelijk hoger dan die in je cv.
Daardoor drukt hij dan idd water naar de cv kant.
Gevolg expansievat defect en boiler defect.
Maar je geeft aan het exp. Vat lekt.
Of is het je overstort dat lekt?
 

Mario323

  • #3
Ja, het is door de te hoge druk dat het overstort lekt,maar hoe weet ik nu zeker dat de boiler defect is?de expansievat is nl vorig jaar vervangen geweest.mvg
 

StefanD

  • #4
Die tip van Obelix is een heel goede: zet je CV uit en tap water af totdat de druk 1 bar is. Wacht dan af wat er gebeurt: als de druk op 1 bar blijft, dan is de boiler niet lek. Stijgt de druk langzaam, dan zit er blijkbaar een lek in de boiler.
Ik denk dat een wachttijd van 2 uur redelijk is.

Bij mij thuis heeft de waterleiding maar iets meer dan 2 bar druk. Een kapotte boiler kan er dan nooit toe leiden dat de overstort wordt aangesproken.
 