Boiler itho 3 fase

Hallo ik heb een 3 fase boiler en wil hem aansluiten in de meterkast. Ik heb 3 fase thuis. Allen deze heeft nu geen nul. Moet de boiler dan wel achter een aardlek?
 
De nul heeft niets te maken met een aardlek.

De aardlekschakelaar is verplicht asl aanvullende beveiliging als aan de basis voorwaarden niet kan worden voldaan.

Basis is voldoende lage weerstand van de aardingsvoorziening.
 
Is uw aarding voldoende laag om bij een defect naar aarde de aaraakspanning niet boven 50v te laten komen en de automaat snel genoeg afschakeld om schade te voorkomen?

Gewoon veilig achter aardlek zetten mag altijd.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan