Onlangs een adviseur langs gehad om de isolatiepositie van het huis te beoordelen. Advies was om de kruipruimte na te isoleren. Dit moest dan gebeuren middels een dikke laag PS wokkels oid. De kruipruimte staat nl een (groot) deel vh jaar blank en dan zouden we meteen de luchtvochtigheid in de (licht) geventileerde kruipruimte aanpakken.
Ik vraag mij af wat de toegevoegde waarde is behalve aanpakken van de luchtvochtigheid.
Cijfers. De vloer boven de kruipruimte is een PS broodjesvloer met RC 2,5. Hierop 5 cm zandcement met vloerverwarming. Daar gaat momenteel (buiten 0°) het water met 32° in en met 28° weer uit. Oppervlaktetemperatuur van de vloer is 22-23° bij een kamertemperatuur van 21°. De "kamer"temperatuur van de kruipruimte en de temperatuur van het grondwater is 13-14°, de temperatuur van de funderingsbalk is 12°. Aan de onderkant van de PS broodjes meet ik 16-17°.
Vraag. Gaat het aanbrengen van een laag wokkels, de adviseur sprak over 35 cm, hier veel brengen? Het is al eind januari en vrij koud geweest, maar de temperatuur van de kruipruimte valt me 100% mee. Toen ik mijn hand in het grondwater stak, voelde het zelfs lauw aan. Of ben ik gek en zijn we de kruipruimte en het grondwater juist zelf aan het verwarmen?
Onlangs een adviseur langs gehad om de isolatiepositie van het huis te beoordelen. Advies was om de kruipruimte na te isoleren. Dit moest dan gebeuren middels een dikke laag PS wokkels oid. De kruipruimte staat nl een (groot) deel vh jaar blank en dan zouden we meteen de luchtvochtigheid in de (licht) geventileerde kruipruimte aanpakken.
Ik vraag mij af wat de toegevoegde waarde is behalve aanpakken van de luchtvochtigheid.
Cijfers. De vloer boven de kruipruimte is een PS broodjesvloer met RC 2,5. Hierop 5 cm zandcement met vloerverwarming. Daar gaat momenteel (buiten 0°) het water met 32° in en met 28° weer uit. Oppervlaktetemperatuur van de vloer is 22-23° bij een kamertemperatuur van 21°. De "kamer"temperatuur van de kruipruimte en de temperatuur van het grondwater is 13-14°, de temperatuur van de funderingsbalk is 12°. Aan de onderkant van de PS broodjes meet ik 16-17°.
Vraag. Gaat het aanbrengen van een laag wokkels, de adviseur sprak over 35 cm, hier veel brengen? Het is al eind januari en vrij koud geweest, maar de temperatuur van de kruipruimte valt me 100% mee. Toen ik mijn hand in het grondwater stak, voelde het zelfs lauw aan. Of ben ik gek en zijn we de kruipruimte en het grondwater juist zelf aan het verwarmen?