Beste locatie en hoe afsluiten van afvoer

Goedemiddag,

We gaan dit jaar verder met de renovatie van onze volledige woning uit 1953. De woning heeft een aanbouw aan de zijkant van de woning met eigen badkamer waar we tijdens de verbouwing van de rest van de woning in wonen (of beter gezegd: overleven :mrgreen:).

We zitten op dit moment nog in de "sloopfase". Daarover gaat mijn vraag ook. Op de eerste verdieping van de woning staat een (gemetselde) niet-dragende scheidingsmuur die we willen weghalen. Echter zit aan deze muur aan weerszijden een wastafel, en dus ook een afvoer en aanvoerleiding. Ik kan eerst proberen om de leidingen heen te slopen, maar aangezien er geen functie is voor deze leidingen in de nieuwe situatie (en de leidingen van lood zijn), wil ik de leidingen ook direct verwijderen. Ik kan redelijk eenvoudig herleiden (zeker met de bouwtekeningen) waar de afvoer naartoe gaat, en waar de waterleiding vandaan komt. Zowel de afvoer als aanvoerleidingen zitten in de kelder. Ik wil dan ook het liefst de leidingen tot zo ver als mogelijk verwijderen.

Zie afbeelding 1 en 2 hieronder voor de situatie.

Afbeelding 1: Bouwtekening waarop aangegeven staat welke stukken leidingen het betreft (groen = aanvoer, rood = afvoer. Deels lood, deels gietijzer)
Leidingschema bouwtekening 1.png


Afbeelding 2: Foto van de situatie in de kelder met daarop dezelfde leidingen aangegeven (zelfde kleuren als in afbeelding hierboven)
Leidingen in kelder.png


Nu is op bovenstaande afbeeldingen te zien dat de afvoer van deze wastafels op de eerste verdieping is aangesloten op de (zwarte gietijzeren) afvoer van het toilet op de begane grond. Dat zette me aan het denken, waardoor ik nu 2 scenario's zie:
  1. Scenario 1: we koppelen de afvoer van de wastafels af op een plek vóórdat deze op de afvoer van het toilet terecht komt. Met andere woorden: ergens op het witte deel. Potentieel nadeel is dat dan ook de ontluchting wordt ontkoppeld (maar ik kan niet inschatten in hoeverre dat erg is in dit geval?).
  2. Scenario 2: aangezien we toch de volledige woning gaan renoveren en dat toilet tijdens de renovatie niet nodig hebben (en we de gietijzeren afvoer sowieso willen gaan vervangen, zoals te zien lekt deze op de muur waar de afvoer door de muur naar buiten gaat), leek het me ook een optie om de afvoer af te koppelen in het zwarte deel. Ter info: De bocht is ook magnetisch, dus dat lijkt me ook nog gietijzer en geen gres. (Ik wil niet weten waarom deze dan zo mooi bruin is 💩)
Afbeelding 3: Op onderstaande afbeelding aangegeven waar in de verschillende scenario's ik de afvoer zou willen afkoppelen (blauw = scenario 1, oranje = scenario 2)
Waar afvoer afkoppelen.png


Ik heb over het geheel de volgende twee vragen:
  1. Vraag 1: ik neig zelf naar scenario 2, zien jullie dat ook zo? Welk scenario is in jullie optiek het verstandigst?
  2. Vraag 2: ongeacht het scenario, hoe koppel ik deze afvoer het makkelijkste af? En hoe maak ik de opening die vervolgens ontstaat (lucht)dicht?
Alvast bedankt voor het advies.

Groeten,
Paul
 
als u de afvoer geheel niet meer wil gebruiken (al is het tijdens een renovatie wel prettig om een toilet te hebben) deze het beste buiten de gevel al afkoppelen en afdichten, waarschijnlijk ligt er buiten een gres leiding met verbindingsputten.
Gezien u een totaal renovatie gaat doen alle afvoerwerk vervangen voor pvc.

De waterleiding zo dicht mogelijk op het t stuk afdoppen of als u geluk hebt alleen de afsluitkraan dicht zetten. Ga ervan uit dat de waterleidingen ook vervangen zullen worden.
 
We hoeven de afvoer tijdelijk (tijdens de renovatie) niet te gebruiken, maar op een later moment vervangen en opnieuw aansluiten aan het nieuwe toilet.

Er zijn twee toiletten op de begane grond. We gebruiken het toilet waar het in bovenstaande vraag om gaat niet tijdens de renovatie, en hebben elders in de woning een toilet dat we wel kunnen (blijven) gebruiken tijdens de renovatie.

Uiteindelijk moet op dezelfde plek als waar nu de afvoer van het toilet zit een nieuwe (pvc) afvoer komen. Maar we zijn op dit moment nog niet toe aan het vervangen van al het afvoerwerk. Daarom zoeken we nu een tijdelijke oplossing waarbij we op de posities van scenario 1 of 2 tijdelijk alvast de afvoer kunnen afkoppelen.

De vraag daarbij is (1) hoe we de gietijzeren buizen van elkaar los krijgen en (2) hoe we de openening die dan ontstaat het beste weer (lucht)dicht kunnen krijgen.


De waterleiding zo dicht mogelijk op het t stuk afdoppen gaat wel lukken. Op termijn zullen die inderdaad ook vervangen worden.
 
De afvoer doorzagen/slijpen in het verticale stuk voor de bocht, en een prop icm folie in de leiding drukken.
 
Scenario 1 komt eerst. (deze moet er toch af) Als de rest niet gebruikt wordt, dan is een stuk plastiek en tape genoeg, het gaat alleen om de geur en ongezonde lucht.
Dan kan je verder met slopen en op een moment dat het uitkomt verder naar stap 2.

Daar is leuk gereedschap voor, ook in een handmatige versie, maar als dat niet past dan kan je ook gewoon gaan rammen.
Zie op 9:00, daarna is ie ook nog aan het zagen en slijpen is ook een optie. (lood niet slijpen, niet gezond voor je)

Kan je er aan de buitenkant makkelijk bij?
Zo niet, dan oppassen dat er geen troep in de afvoer valt.
 
Laatst bewerkt:
paar keer goed slaan met een moker en beitel op de gietijzeren buis en hij knapt zo kapot, afdichten met een stuk plastic en tape
 
Dankje Jackd voor de video. Mooi gereedschap :mrgreen:

Ik heb een goede reciprozaag, dus daar ga ik maar eens een zaagblad (expert thick though metal?) voor halen en daarmee aan de slag. Lijkt me beter dan kapotslaan ivm afval dat dan in de afvoer kan vallen?

Tot slot: waarmee kan ik de loden leidingen dan wel het veiligst verwijderen als zagen of slijpen niet zo gezond is?
 
Lood kan je wel zagen, ook met een reciprozaag, "zaagsel" opvangen. Meestal gebruik ik een paar oude handschoenen die ik daarna weggooi. Zeer gevaarlijk is het niet, maar als je het wat vaker doet wel.

Niet slijpen omdat er dan lood-stof vrij komt, dat wil je liever niet.
 
Ik zou die bocht laten zitten die de muur in gaat je kelder is nu mooi water dicht als je de bocht uit de muur haalt dan vaak lekkage van buiten naar binnen.
Je kunt vanuit de bocht verder met pvc
 