Berekening k.watt rad.

Ad Vugts

  • #1
Beste Forum
Wij hebben sinds kort gevel renovatie onder gaan.
Nu hebben we het probleem dat de berekeningen van onze radiatoren, wat warmte afgifte niet meer klopt. De berekeningen zijn n.l gedaan toen er nog enkel glas was.
Wat moet ik hieraan doen?????.
 

Fiesiekus

  • #2
In principe niets; het overschot aan vermogen leidt niet tot een koudere kamer. Hooguit blijven de andere ruimtes nu achter; dan kan het debiet door de radiator(en) in de kamer met de voetventielen teruggereregeld worden.
 

Ad Vugts

  • #3
Dit had ik ook al gedacht, maar bij mij zitten er geen voetventilen, maar kan ik ook proberen om de rad.kranen wat te knijpen.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Is uw vraag gebaseerd op een op dit moment geconstateerd probleem, bijvoorbeeld het in ongelijk tempo opwarmen van de kamers, of puur theoretisch. In dat laatste geval zou ik er weinig aan doen. De ketel heeft voldoende vermogen voor de oude inefficiënte situatie toen er minder isolatie was, dus voor een betere verdeling van het ketelvermogen zelf hoeft u het niet te doen. De enige reden kan zijn om ruimtes met elkaar in evenwicht te brengen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.