Ik heb kortgeleden mijn radiatoren voorzien van instelbare afsluiters van D. Zij hadden ook een handig excel programma waarmee je de instellingen van de afsluiters kunt bepalen. Nu ik alles heb ingesteld en ingeregeld volgens het programma, lijkt het dat eea toch te veel gesmoord is. Ik heb even wat zitten speuren, en waarschijnlijk is het aandeel van de weerstand in de leidingen toch te groot.

Zou iemand mij kunnen helpen aan een rekenprogramma of methodiek waarmee ik het leidingnet kan doorrekenen?

Graag advies.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Bernhard

    • #2
    Kan je het inregelen van ventielen omschrijven?
    In de gafieken van de fabrikant staat aangegeven het drukverlies, de capaciteit van de radiator en de inregelstand.
    Elk ventiel instellen op dezelfde weerstand, bv 150-200mbar, de inregelstand is dan voor elk ventiel verschillend. Met deze methode heb je niet het verschil van de transportleidingen meegenomen. Omdat het verschil van de transportleidingen klein is zal de afwijking okk klein zijn. Misschien heb je hier iets aan. mvgr Bernhard
     

    Ingmar89

    Specialist Verwarming
    • #3
    De radiatoren aan het einde van de leiding wat meer open.
     