Hallo,

Wij hebben een hoekwoning gekocht uit 1984 waarbij de huidige heteluchtverwarming willen vervangen door een CV met radiatoren.

Nu staan er op internet tig berekenmethodes om de benodigde capaciteit van de radiator voor een ruimte te berekenen maar ik kom dan op vermogens waar ik behoorlijk van sta te kijken. Nu las ik hier op de site ook iets over een warmteverliesberekening.
Kun je zoiets ook zelf zodat je een beter beeld krijgt van wat je aan Watt nodig hebt.

Onze huidige woning is een huurwoning van 1974 oid en daar hebben we boven alleen een plaat als radiator en enkel glas.
Terwijl ons nu voor de slaapkamers, met dubbele beglazing, type 22 wordt geadviseerd welke een vermogen hebben van tussen de 1081Watt (kamer 7.5m2) en 2028Watt (kamer 14m2).

Het vermogen wat ons voor de woonkamer (20.8 m2) wordt aangeraden zit voor de woonkamer op ca 5000Watt. Terwijl mijn ouders met een tussenwoning van 1990 en een woonkamer van ongeveer dezelfde grote een vermogen hadden van 2775Watt (denk nog volgens de oude norm) en nu hebben ze, na een uitbouw van ca 13m2) een vermogen van 3522Watt.

Waar moet ik nu van uitgaan bij het bepalen van het vermogen. Als ik uitga van het advies zou er een extra radiator geplaats moeten worden omdat een radiator van 30cm onder het raam niet voldoen vermogen kan leveren (zou ca 3500Watt leveren (33-300x2600)).
 

Bernhard

  • #2
Voor een warmteverliesberekening zijn de volgende gegevens nodig:
- de konstruktie van de muren, steens, spouwmuur of geïsoleerd
- enkelglas of isoglas
- betonvloer of houtenvloer
- plafond beton of hout
- ligging van het vertrek noord/oost, zuid of west
- is er extreme windaanval bv op een dijk
- de temp binnen bv 22grd, buiten min temp -10 of -15grd
- temp van naast gelegen vertrekken
De grootte van de radiatoren is ook afhankelijk van de watertemp.
De huidige norm is om met lage watertemp te stoken. Stoken met lage watertemp is zuiniger.mvgr Bernhard
 

Sandra en ronald

  • #3
Dank voor je antwoord Bernard.
-De woning is heeft van steen en is geïsoleerd.
-er zit dubbel glas in en in de woonkamer zelfs triple.
-Alle vloeren zijn van beton
-De woonkamer ligt op het zuiden (en 2 slaapkamers)
-er is geen extreme windval
-Temp van de naastgelegen vertrekken weet ik niet.
Bij de woonkamer is het een garage en de woonkamer van de buren.
Bij slaapkamer 1 is er maar 1 naastgelegen vertrek en dat is slaapkamer 2 (geen idee wat de temp daar zal zijn verwacht normaal max 18graden)
Slaapkamer 2 heeft slaapkamer 1 naast zich en een slaapkamer van de buren denk ik.

Hoe bereken ik nu het warmteverlies dan en hoe bepaal ik dan het benodigde vermogen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Nice try,
Je hebt de afmetingen van iedere kamer nodig.
De deuren en de maten daarvan die op de buiten muren zitten
De maten van de ramen.
En welke kamer aan welke kamer vast zit.
Isolatie op zolder?

Daar komt even iets meer bij kijken hoor.
 

Kacheltje

  • #5
Een warmteverlies berekening is een pittige en tijdrovende klus als je dit met de hand wil t doen.
Ik heb hier een voorbeeld (helaas niet meer online) die gemaakt is met behulp van een computerprogramma. Dit zijn enkel de uitkomsten en berekeningen.

Je dient van alle materialen de isolatiewaardes te kennen en hiermee te rekenen. Het is een hoop meetwerk alles dien je op te meten. Daarnaast zijn er ventilatieverliezen en lekverliezen. Lekverliezen zijn lastig te berekenen. Dit hangt met grote af hoe goed je woning is afgewerkt.(bouwkwaliteit)

Er komt zoals aangegeven een hoop bij kijken.
 

Sandra en ronald

  • #6
Oke voor een leek dus eigenlijk niet te doen.
Dank voor de hulp en de voorbeeld berekening.
 

Kacheltje

  • #7
Als je lang in het huis gaat wonen is het misschien een overweging om het te laten berekenen.

De uitvoering kun je dan aan de hand van de gegevens zelf doen.
 