Beluchting 2e standleiding

4hoog

  • #1
Beste forumleden,

Bezig met de aanleg van een badkamer op een plek waar voorheen geen riolering/waterafvoer aanwezig was.

Vanuit de kruipruimte een 110mm buis recht omhoog getrokken. Hierop komt een toilet, douche, wastafel en badafvoer. Plan is vanuit deze verdieping (3) nog 1 verdieping omhoog te gaan met 40/30mm om de condenswaterafvoer van de HR-ketel op aan te sluiten.

Er is elders in de woning een standleiding van 110mm aanwezig die vanuit de kruipruimte omhoog loopt door het dak. Dus daarmee is de ontluchting volgens mij voldoende geregeld (de afgelopen 80 jaar wel iig :-)).

Nu nog de vraag voor beluchting. Ik kan op bijgaande tekening op punt 2 de 40mm leiding nog doortrekken door het dak, en/of op punt 1 een beluchter plaatsen. Is dit voldoende om leegtrekken sifons te voorkomen of moet ik nog andere maatregelen treffen.

Graag jullie deskundige mening.
Alvast dank voor de inbreng.

 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Beter de leiding van (2) Ø50 maken maar het beste is Ø75.

eventueel kan het laatste stuk Ø50

Want als je een t-stuk voor je HR ketel op aan sluit dan slippen de dunne leidingen vaak vol dus een vernauwing.
 

4hoog

  • #3
Dank voor de input, duurt nog wel een paar weken voor ik aan dit deel toekom dus meer input blijft welkom. Ik koppel sowieso nog eventerug hoe het uiteindelijk geworden is en of het goed werkt.
 