Bedrading tussen centrale doos contactdoos Vmvk kabel

BIRD

  • #1
Ik wil de bedrading tussen de centrale doos en de contactdoos met Vmvk kabel doen. De bouw moet binnenkort starten en is volledig van houtskeletbouw met gips afwerking.

Mijn plan is: De contactdozen komen in het midden van de MDF plint van 22cm. De plint loopt rondom elke kamer en ik ga de plint schroeven op de houtskeletbouw. Achter de plint, ga ik geen gips aanbrengen en ik heb dus een soort goot lopen in de kamer. Tussen de centrale doos en de "goot" wil ik een Vmvk kabel in een 3/4 buis leggen (lengte 4m één bocht). Vervolgens, wil ik van contactdoos naar contactdoos een Vmvk kabel zonder buis achter de plint gebruiken. Per kamer heb ik circa 4 of 5 dubbel contactdozen. Ik wil dozen voor holewand gebruiken en vastmaken aan mijn plint van MDF en de plint schoeven op de houtskelet. De plint kan ik weer altijd loos maken als nodig.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Bedankt voor de mededeling. :mrgreen:

Wat is uw vraag?
 

BIRD

  • #3
Mijn vraag is: mag ik dit doen? hebben jullie opmerkingen hierop?
 

Fiesiekus

  • #4
Het kan, zonder probleem, maar kabel in 3/4"buis is lastig te trekken/vervangen. Waarom geen VD-draden in 3/4" buis (overal)?
 
A

Anonymous

Gast
  • #5
Waarom 3/4 buis als 5/8 " ook goed is? onnodig duur.
En ymvk is veel duurder per meter dan draad in buis.
En ymvk is lastiger te verwerken, kost je dus meer tijd.



Dat doorlussysteem ben ik persoonlijk niet zo'n voorstander van.

Zit ook een max aan het aantal door te lussen wcd's.

Waarom geen centraaldozensysteem?
 

Fiesiekus

  • #6
Volgens mij is dat ook verplicht bij aanleg; zo'n centraaldozensysteem.
 
A

Anonymous

Gast
  • #7
Zeker voor de mensen die na jou in het huis komen te wonen een stuk logischer!
 

BIRD

  • #8
Mag ik de WCD doorlussen of moet ik elke WCD aansluiten op de centrale doos? Hoeveel WCD mag ik doorlussen?

Ik wil eigenlijk een Vmvk kabel gebuiken omdat ik eerste de WCD vast aan de plint wil vast maken en vervolgens de plint monteren. Ik kan dus geen buis aansluiten op mijn doos. Hebben jullie een betere idee?
 
A

Anonymous

Gast
  • #9
Hallo BIRD,

Je moet in deze de NEN1010 voorschriften in acht nemen, dit is een tamelijk complexe materie met voorschriften voor laagspanningsinstallaties.
Er zijn maxima voor het aantal wcd's per eindgroep.

ik zal eens ff de nen1010 openslaan...

Poging tot.. kan hem niet vinden na verhuizing...

Ik lees hier wel dat er deze maand een compleet vernieuwde NEN1010 uit komt waarbij o.a. aantal wcd's per eindgroep zou zijn vervallen.
De hele norm zou ondersteboven zijn gehaald als ik de grootste maker van meterkasten de firma H.... mag geloven.

Effin, het aanleggen van een huisinstallatie is niet iets voor een persoon die hier geen ervaring mee heeft.
Er zijn enorm veel zaken om rekening mee te houden.

Wat ga bijvoorbeeld aansluiten op deze wcd's??
Een adapter van een apparaat neemt bijv. niet zoveel op aan vermogen als je strijkijzer/wasmachine etc.

om verder te gaan met je vraag, je mag een aantal wcd's doorlussen, maar niet lukraak, dat heet geloof ik gemodificeerd centraaldozensysteem.
Als ik het boek heb gevonden laat ik het je wel weten.

In principe werk je in elke ruimte in een stervorm waarbij de centraaldoos het middelpunt is.

Ook zou ik als ik jou was geen wcd's op een plint gaan vastschroeven, ik zou ze gewoon in de wand op 50cm v/d vloer met hollewanddozen maken en deze aansluiten met flexibel 5/8".

Wil je meerdere wcd's op bepaalde plekken, bijv pc kamer, gebruik dan een kabelgoot waar je wcd's in kunt verwerken, dat ziet er ook beter uit.

Succes
 

Tukker

  • #10
Je bent niet verplicht een centraaldoos systeem aan te leggen.
Wat je wilt lijkt veel op wat ze in bijvoorbeeld duitsland doen daar word ook kabel in de muren gepleisterd zonder buis er om heen.
En bij mijn weten is dat met dank aan de europese unie ook hier in nederland mogelijk en toegestaan.
Maar de nen 1010 blijft gewoon gelden.
Je zou ook kunnen overwegen om met lasdozen te gaan werken en deze weg te werken (maar moeten wel bereikbaar blijven) je hoeft dan niet zo veel door te lussen maar gebruikt deze dozen als een soort centraal doos.
 

Sjoerd Mclaren

  • #11
Hallo,

Basisinstallatiemethoden Nen 1010 deel 5

Een kabel in de muur met pleisterwerk erover heen mag niet tenzij: de kabel in een holte ligt.
Deze holte moet 1,5 maal groter zijn als de doorsnede van de kabel en mag niet groter zijn als 5 maal de doorsnede van de kabel.

Verder Leidingen moeten zo zijn aangelegd dat ze gemakkelijk kunnen worden vervangen.

Mvg
 

Pieter Jan

  • #12
Ik heb begrepen dat (zoals Tukker vermeldt) deze eis bij de laatste NEN1010 aanpassing is vervallen en je een dergelijke kabel gewoon mag instuken. Vervangbaarheid is dus niet meer van toepassing.

Of dat verstandig en handig is, is een tweede!
 

Sjoerd Mclaren

  • #13
Hallo,

De nieuwe NEN1010 komt nog deze maand uit geloof ik.

Het zou best kunnen dat vervangbaarheid niet meer van toepassing is in de nieuwe NEN1010.
Maar ik geloof niet dat de holte (als eerder beschreven) niet meer van toepassing is.

V.B.
Zeker met langere niet horizontale leidingen kan het dan erg warm worden op het hoogste punt.

Mvg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Nieuwe nen word pas actief op zijn vroegste in 2009, vorige druk blijft tot dan van kracht.
 

Ralph

  • #15
Sjoerd Mclaren schreef:
Hallo,

De nieuwe NEN1010 komt nog deze maand uit geloof ik.

Het zou best kunnen dat vervangbaarheid niet meer van toepassing is in de nieuwe NEN1010.
Maar ik geloof niet dat de holte (als eerder beschreven) niet meer van toepassing is.

V.B.
Zeker met langere niet horizontale leidingen kan het dan erg warm worden op het hoogste punt.

Mvg
Die holtes zijn natuurlijk absolute onzin. In Duitsland word al jaren gruwelijk lange lengtes kabel gewoon in de sleuf gelegt en zelfs platte stripkabels op de muur gespijkerd en dicht gestuct zonder dat holtes. En dat is dan ook nog 1.5mm2 kabels.

Ook centraaldoossysteem is allang afgeschaft omdat het gewoon te duur is in de aanleg. Er word gewoon per kamer gevoed naar de 1e doos naast de deur en vandaar word alles door gelust van doos naar doos. Dit is allemaal naar de DIN en werkt al jaren goed.

Met de europese regelgeving in het achterhoofd zal de NEN toch ook e.e.a. moet versoepelen, gezien het feit dat Nederland knettergek lijkt te worden met al zijn regels op regels die soms kant noch wal raken.
 

Sjoerd Mclaren

  • #16
Hallo,

Ik had hier gekeken:

Sorry! Deze pagina is niet beschikbaar

En wat betreft Ralph,

Nen = nederlandse norm

Lengte, ligging van de leiding en temperatuur zijn wel een van de belangrijkste factoren van het kabelbereken.

Mvg
 

BIRD

  • #17
Heel erg bedankt voor jullie reacties. Heel fijn om verschillende mening te ontvangen.

Groet, BIRD
 

Pepjo

  • #18
Ironie of sarcasme ? :mrgreen:
 

BIRD

  • #19
Geen van beide. Het is duidelijk dat er niet een duidelijk antwoord is en dat ruimte voor interpretatie aanwezig is.
 

Ralph

  • #20
Ik weet et......... Voor de NEN hadden we hier in NL als norm de DIN.

Ik wilde alleen aangeven dat kabels leggen wel kan en dat onze oosterburen dat al jaren veilig doen.

En zo zijn er nog legio aan dingen die allang achterhaald zijn maar hier in NL standvastig in het leven worden gehouden door o.a. Nen. Zoals potentiaalvereffening wat nog steeds verplicht is in badkamers. Het nog mogen werken met koperleidingen voor drinkwaterleidingen, enz enz.

Wat dat betreft heeft Balkenende wel gelijk gehad gister dat NL achter de feiten aan begint te lopen. :mrgreen:
 