Perilex bedrading

BasBreda076

  • #1
Hoi klusideen leden,

Laat ik gelijk beginnen met zeggen dat ik ongelooflijk nieuw ben en mijn kennis zeer beperkt is.

Nu heb ik een nieuwbouw woning welke ik heb laten stucen (alle stopcontacten er uit) en zijn hierna alle stopcontacten terug gezet.

Nu komt binnenkort de keuken en bedacht ik mij dat natuurlijk dat het perilex stopcontact (2 fase) op een specifieke manier terug moest worden aangesloten.

Nu heb ik 2 blauw draden boven, 2 bruine beneden en grond in het midden. Alleen niet bij stil gestaan dat je een L1 + N1 & L2 + N2 hebt.

Nu was mijn vraag, wat gebeurt er als je de twee bruine draden per ongeluk hebt omgedraaid?

Hoor het graag, ik ga het morgen sowieso na meten en goed zetten, maar was erg benieuwd wat er gebeurd zou zijn als ik dit niet zou controleren.

Alvast bedankt voor jullie antwoord.

Aansluiting-perilex_2.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
Als L en N niet bij elkaar horen zal de aardlek er uit gaan.
 

HBH

  • #3
BasBreda076 schreef:
................ Nu heb ik 2 blauw draden boven, 2 bruine beneden en grond in het midden. Alleen niet bij stil gestaan dat je een L1 + N1 & L2 + N2 hebt.

Nu was mijn vraag, wat gebeurt er als je de twee bruine draden per ongeluk hebt omgedraaid?
Om onderscheid te maken tussen de beide (mechanisch gekoppelde) groepen spreekt men weliswaar over L1 en L2 bij de Perilex WCD aansluitingen, maar beide bruine draden zijn afkomstig van 1 en dezelfde binnenkomende fase in de meterkast. Wanneer alles normaal functioneert zul je het omdraaien van de beide bruine draden dan ook niet merken.
De ALS zal ook niet aanspreken omdat er geen sprake is van een aardfout.
Maar wel terecht dat je e.e.a. corrigeert en aansluit overeenkomstig het mooie bijgevoegde plaatje.
 