Ring wired aansluiten - onduidelijke bedrading nieuwe woning

MissMango

  • #1
In mijn vorige woning had ik Ring wired aangeschaft en aangesloten volgens de handleiding (geen probleem). Nu ben ik verhuisd en snap ik de nieuwe bedrading voor de bel in het huis helemaal niet. Kan iemand uitleg geven hoe hier op aan te sluiten?

In de meterkast lijkt het wel alsof er een blauwe en rode kabel met elkaar verbonden zijn, is dit normaal?

796BDE0A-E5BC-40AD-97A2-2DF215B95BCC.jpeg 4B7CE994-DFFA-486C-8228-8BD7E21EC476.jpeg F80C725B-BE37-430A-9CA1-32DA8FF322DB.jpeg 4815E94D-7E18-46E2-9DB5-A8F9501E7982.jpeg 1017DF00-0CD2-47C7-8A88-868457209AB9.jpeg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Rood en blauw moeten hier doorverbonden worden dat is normaal.
Zoals het nu is/was aangesloten zijn dit de aansluitingen:
Buiten, beldrukker aansluiten op rood en blauw
Binnen, bel aansluiten op rood en blauw

Volgens de gegevens van de Ring video doorbel wired moet de voeding
deze specificatie hebben: 8-10V VAC / 10-40VA.
De voeding die je nu hebt is 8 V AC / 1A en dat is maar 8VA.
Je moet dus in elk geval een grotere voeding nemen.
 

MissMango

  • #3
Hi Ronny, bedankt voor je snelle bericht! In mijn vorige huis werkte de ring ook op een 8V en 1A transformator en dat ging prima dus voordat ik de trafo vervang wil ik wel een poging wagen.

Je gaf aan dat de gong gewoon aangesloten kan worden op de rode en blauwe draad, moet ik deze 2 dan met elkaar verbinden met de bypass kabel? Want ik heb nu maar 2 draden Ipv de 4 zoals in de handleiding van de ring wired en in mijn vorige woning.

0345FC3B-94E5-4F9C-B200-F44B73C32707.jpeg DBD8116E-423F-4B43-9314-D745FCD9BAA0.jpeg D5196005-514B-40C5-BDBC-B0D748EA7A3C.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je hebt juist de bypass niet nodig omdat de drukker bij de voeding al is gedaan.
 

MissMango

  • #5
De ring werkt, bedankt!
 