Bedrading in oude metalen buizen doortrekken

Jee_r

  • #1
We hebben nieuwe elektriciteitsdraden in oude metalen buizen getrokken.
In deze buis zitten 2 circuits:
Dus 2 rode draden, 2 blauwe draden en 1 aardingsdraad.
Als ik nu met een spanningsmeter op 1 rode draad meet samen met een oude metalen buis, dan meet ik ook 230 V.

Komt dit dan dat er een blauwe draad geraakt is met doortrekken en dat deze dan van isolatie ontdaan is?

Kan dit kwaad?

Is dit stroomverlies? Is dit dan een verbruiker?

Bedankt
 

Xr8

  • #2
De rode draad is de nul, je kunt als eea goed is aangesloten nooit 230V tov de buis meten. Je hebt dan een zeer gevaarlijke situatie. Komt wel vaak voor dat de rode als fase is aangesloten wat niet correct is.

Dan kun je inderdaad 230V meten indien de leidingen geaard zijn.

Overigens een vreemde manier van bedraden. Als het 5/8 buis is dan heb je in ieder geval meer bedrading in de buis dan toegestaan.

Draad kan in deze buis wel beschadigen, heb je aardlekschakelaars dan zullen deze waarschijnlijk uitschakelen.

Succes.
 

Xr8

  • #3
Zoals je schrijft bij nader inzien kun je nooit 230V meten. Je hebt nl alleen maar 0 draden getrokken. De rode dien je te vervangen door een bruine. Dan blijft nog steeds het feit dat er te veel draden in zitten. Zie het nut er ook niet direct van.

Succes.
 

Jee_r

  • #4
Bij ons is de blauwe de nul en de rode de fase denk ik.
We zullen dit proberen op te lossen... maar deze metalen buizen, zijn deze allemaal met elkaar verbonden, dan kan de fout op verschillende plaatsen zitten.
Nu is er tegen deze metalen buis waar de draden inzitten ook nog een verwarmingsbuis.
Als ik de rode draad meet met de verwarmingsbuis (waar geen verf is) meet ik ook 230 V.

Verbruik ik nu ondertussen steeds?

Kan dit kwaad?

Hoe oplossen?

[/quote]
 

Exiled

  • #5
Even aangenomen dat je in Ned. woont: dit zijn oud een nieuwe kleuren door elkaar heen. Dat is beslist niet toegestaan.
 

Jee_r

  • #6
Ik woon in belgie
 

Xr8

  • #7
In een oud systeem met de kleine lasdoosjes zitten de leidingen van een groep met elkaar verbonden. De lasdoosjes kunnen ook van metaal zijn. De leidingen zelf worden niet geaard. De verbindingen met sokken ed hoeft niet een deugdelijk geleidende verbinding te zijn.

Als je in deze situatie iets zou verbruiken zou de zekering of aardlek eruit horen te gaan. Meten met een voltmeter kan best. Je zet dan een hoogohmige meter ertussen.

Nogmaals in Nederland kun je tussen de rode en de buis nimmer 230V meten. Er zit dan iets grondig fout.

Succes.
 

Exiled

  • #8
Jee_r schreef:
Ik woon in belgie
Aha, dat verandert de zaak! Dan is het correct dat de buizen geaard zijn en dat je spanning tussen rood en buis meet.

Haal alle spanning eraf en meet de weerstand tussen aardedraad en buis.
 

Jee_r

  • #9
MAAR

Waarom moet ik deze meten?

Als ik de spanning eraf haal, mag ik dat gewoon de zekering uitschakelen?

Wat als ik weerstand meet tussen de aardedraad en de buis?
 

Exiled

  • #10
Zekeringen eruit en dan de weerstand meten.
 

Jee_r

  • #11
Waarom moet ik dit meten?
Wat weet ik dan?

Bedankt voor de moeite !
 

Exiled

  • #12
Die metalen buizen moeten geaard zijn. Dat meet je door de weerstand tussen aardedraad en metaal.

Voor de zekerheid raadde ik je aan de spanning eraf te halen; ohm-meter is nl. laagohmig.

Als de weerstand zo ongeveer nul ohm is, is dat in ieder geval in orde en weet je dat 't al een stuk veilig is.

Het beste is wel de ijzer buizen door PVC te vervangen, maar snap ook wel dat dat veel breekwerk kan zijn.
 

Jee_r

  • #13
Als ik de spanning eraf haal weet ik dus dat:

en nu meet tussen de aardedraad (geel-groen) en de metalen buis

dat deze als ze 0 zijn, gelijk zijn, samenhoren...

Zodat het niet de blauwe draad is die de metalen buis raakt.

Klopt dit?



WAT als ik wel weerstand meet?
Dan raakt de blauwe draad wel de metalen buis?
En verbruik ik dan constant?

Bedankt
 

Exiled

  • #14
Even nadenken Jee......dus ook de weerstand meten tussen blauw en buis. Eerst de hoofdschakelaar omzetten.
 

Jee_r

  • #15
Waarom moet ik ook deze weerstand meten?

Om te weten als de blauwe de metalen buis raakt?
Wat als dit zo is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Exiled schreef:
Voor de zekerheid raadde ik je aan de spanning eraf te halen; ohm-meter is nl. laagohmig.
onzin een Amperemeter is laagohmig een ohmmeter en voltmeter hoogohmig.Laat je echter de spanning erop dan is je meting waardeloos en daarbij kan het gevaarlijk worden.
Als de weerstand zo ongeveer nul ohm is, is dat in ieder geval in orde en weet je dat 't al een stuk veilig is.
onzin 0 ohm tussen buis en draad wil zeggen dat er contact is tussen beide, dus een kortsluiting.

Je moet indien je juist wilt meten meten met een gelijkspanning van 500v DC en maximaal 2mA.
Zo meet je of de isolatie tov de buis iig de aangelegde spanning nog aan kan zonder door te slaan.

Met een multimeter kan je dat niet meten, je kan wel een indicatie krijgen waarbij alles >0,5Mohm juist is , alles lager duid op een probleem.

Juiste meting:
Fase naar aarde >0,5Mohm
Fase naar nul >0,5Mohm
fase naar buis >0,5Mohm
en zo alle draden langs gaan.
Als laatste zou je nog kunnen meten of de buis aan aarde ligt door een meting te doen van buis naar aarde.
 

Jee_r

  • #17
Hoe kan ik nagaan of de blauwe draad verbonden is met de metalen buis

OF

Als de metalen buis verbonden is met de aarding?


Wat mag?

De aarding verbonden met de metalen buis?



Kan ik hierdoor ook problemen krijgen met meer kwh per jaar?

Bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Blauw meten tov de buis bij een weerstand >0.5Mohm niets aan de hand daaronder lekt er stroom weg naar aarde.

dezelfde meting als hierboven echter nu moet de waarde zo laag mogelijk zijn <1ohm is gangbaar.

Aarding moet in BE dacht ik verbonden zijn met de buis.

Extra Kwh is wel het laatste waar je je zorgen om moet maken, brand en electrocutie gevaar komen eerst.
 

Jee_r

  • #19
Weet ik dat dat veel belangrijker is...

Dus morgen eerst de spanning volledig uitschakelen.
De blauwe draad meten met de metalen buis

Mag ik dit doen door een aparte lange elektriciteitsdraad vanuit de elektriciteitskast tegen het aansluitpunt van de blauwe kabel te houden, dan naar het meettoestel en van het meettoestel naar de metalen buis?

> als 5 mega ohm is goed ?



dezelfde meting als hierboven echter nu moet de waarde zo laag mogelijk zijn <1ohm is gangbaar.

WAT BEDOEL JE HIERMEE ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Het is > 0,5Mohm dus > 500kohm

Je kan dat zo doen maar je hebt vast wel een makkelijker bereikbare plaats waar zowel de stalen buis als de blauwe draad bereikbaar zijn.

ik zou de buis meten naar aarde, is die juist dan de blauwe naar aarde meten enz.


maximaal 1 ohm weerstand tussen aarde en de buis is normaal.
 