Batterij en PV correct aansluiten in meterkast

Hallo allemaal,

Ik heb een 3-fase meterkast (3x 25A) met een 3000 watt piek PV systeem. Ik wil daar een thuisbatterij aan toevoegen ivm het afschaffen van de saldering, en zit me af te vragen wat de beste manier van aansluiten in de meterkast is. Ik wil sowieso een aparte groep voor de accu, maar vraag me af of die op dezelfde fase moet als PV of juist beter niet.

Hieronder een tekening van mijn huidige systeem met de toekomstige accu ingetekend in de makkelijkste optie. Het probleem hiervan is volgens mij dat de PV (13A) de accu (12A) en het net (25A) allemaal door de aardlekschakelaar van max 40A kunnen lopen. De bedrading is momenteel grotendeels 6mm2, dat lijkt me ook wat dun voor 50A potentiële belasting. Hoe kan ik dit het netst en voordeligst oplossen?

Mijn ideeen:
  • Aardlekschakelaar upgraden naar 63A en bedrading naar 10mm2: 100+ euro extra
  • Accu op een andere fase: dan gaat het 2x net goed (38A en 37A naar de 40A ALS). Is dit veilig? Er loopt dan ook continu 2.5kW naar het net vanuit PV en terug vanuit net naar de accu.
  • Extra automaat ertussen zetten van 40A om overbelasting te voorkomen

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen de beste optie te kiezen!

Groeten,
Tjostil

Edit: tweede klemblok op fase 3 is een uitbreiding in de meterkast (aparte verdeelkast)

1790533990819.png
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan