Badkamer aarden praktische kant

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik weet het al heel vaak behandeld maar het gaat mij om de praktische kant.

Situatie badkamer in bijkeuken.

Douche+bad (acryl) wastafel + design radiator.
Vloer verwarming via unipipe.

Er komt een centraal punt onder de wastafel waarin de verschillende aarde draden terecht komen. Van hier naar de CV (ook in de bijkeuken)waar ik de gasleiding ook gelijk meeneem en dan door naar de meterkast.
Dit hoeft niet meer mag dus ook via de normale aarde draad (centraaldoos plafond)

Ik wil de waterleiding aarden onder de wastafel. De aarde van de designrad. Gaat hier ook naar toe.
  1. Moet ik de douche en bad kranen ook apart aarden?
    De koperen wicu buizen komen onder de CV bij elkaar.
  2. Er komt nog een vloer van circa 17 cm over de bestaande vloer.
    In de bestaande vloer zit bewapening moet ik die ook nog aarden?
  3. Of is een aardemat (net) in de nieuwe vloer voldoende?
  4. Kunnen de aarde draden gewoon in het beton en dan naar de centraaldoos onder de wastafel?
Graag jullie reactie.

Gr.

Niek
 
Xclassic schreef:
Van hier naar de CV (ook in de bijkeuken)waar ik de gasleiding ook gelijk meeneem en dan door naar de meterkast.

1. Moet ik de douche en bad kranen ook apart aarden?
De koperen wicu buizen komen onder de CV bij elkaar.

3. Of is een aardemat (net) in de nieuwe vloer voldoende?
Voor zover ik er iets van snap het volgende:

De gasleiding niet bij de CV aan aarde leggen; de gaspijp zo dicht mogelijk bij de gasmeter aarden.

U kunt de aarde-draad doorlussen van CV-radiator naar wicu-buizen (van bad en wastafel neem ik aan?)

Aardmat is afdoende.

Suc-6 en voortaan de vragen even duidelijk nummeren.
 
Bedankt.

Is inderdaad wat verwarrend.
De gasleiding aard ik nu dus bij de gasmeter.
De wicu waterleidingen komen bij de CV samen.


5. Is alleen aarden van de wastafel leidingen voldoende?
   Of moeten de badkraan en douchekraan een eigen aarde hebben?

6. Kunnen de koperen aarde draden gewoon in het beton meegestort worden?
   Dus de draden die naar de centraaldoos onder de wastafel gaan.

Graag nog je advies.

bedankt Niek
 
De koperen wicu buizen komen onder de CV bij elkaar.
5. Als die waterleidingen in de badkamer aan elkaar verbonden zijn, en warm en koud aan elkaar verbonden zijn via bijv. een mengkraan is 1x die waterleiding aarden genoeg.
(Off the record: als ze per stuk apart van buiten de badderkamer komen moeten ze wel ieder apart geaard worden, dan zijn ze nl per stuk vreemde geleidende delen.)

6. Die draad moet een 4 of 6 mm² vertinde draad naar alle vreemde geleidende delen zijn en mag dan in beton gelegd worden. Maar wat is er tegen een 5/8"piepje daarvoor te gebruiken?
Van hier naar de CV (ook in de bijkeuken)waar ik de gasleiding ook gelijk meeneem en dan door naar de meterkast.
Overigens hoeft er niet vanaf het centrale punt (onder wastafel) een aparte draad naar de meterkast (dat is verouderd). De aardedraad kan gewoon in bijv. de centraaldoos aan de aarde daarin verbonden worden
 
Bedankt

Hier kan ik wat mee.

De Wicu waterleidingen komen inderdaad apart de badkamer binnen.
Dus aard ik ze nu ook apart.

gr.
Niek
 