Aarden badkamer - 10 draden aan het vereffeningsblok

ray1969

  • #1
Ik heb een vraag als ik alle metalen in de badkamer naar de cap leidt heb ik enorm veel draden..
Drain
Toilet
Vloer
Douchekraan warm en koud
Menkraan 2 stuks warm en koud
Stopcontact
Dat zijn totaal 10 draden die aan het vereffeningsblok moeten..
Mogen er dan draden bij elkaar(7 aansluitingen ) of maak ik het me te moeilijk?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Wat valt er precies te vereffenen aan het toilet? Heeft dit aanraakbare metalen delen die onder spanning kunnen komen te staan? Of is het een elektrische (douche)toilet welke op een aparte eindgroep is aangesloten ofzo?

Douchekraan warm en koud hoef je niet apart te vereffenen als hier via de muurplaat een elektrische verbinding tussen is.
Hetzelfde voor de wastafelkranen.

Dat scheelt alvast 3 of 4 draden. Past het ineens wel allemaal onder een aparte klem zoals het hoort.
 
  • Like
Waarderingen: ray1969

ray1969

  • #3
Top dakjewel ik begreep dat de wc ook moest vanwege metalen frame maar dan scheelt dat zeker
 

ray1969

  • #4
Danjewwl dat scheelt zeker ,
Dus de verbindingsplaat als aardpunt pakken
En ik had begrepen de wc vanwege het stalen frame
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
En een stopcontact ook niet naar CAP maar naar de centraaldoos.
 

Login