AWB Thermomaster in storing 1-8.

Koudedouche

  • #1
Hallo allemaal,

Onze AWB Thermomaster 2HR 28.02WT slaat tijdens het douchen telkens op storing 1-8..
De storing treedt op bij warm water vraag nadat de temperatuur is opgeklommen naar de maximaal temperatuur(9 op het display).
Het komt ook wel een voor(als je snel ben geweest onder de douche) dat het display temperatuur 7 of 8 aangeeft en vervolgens toch na een paar minuten op de storing slaat, daarna gaat de ontluchter flink stoom afblazen..??

NTC's op aanvoer en retour zijn vervangen, tap sensor(in dompelbuis begreep ik) en de ontluchters zijn inmiddels al vervangen, de pomp draait(met een schroevendraaier erop geluisterd) en maakt geen rare geluiden...

Wie heeft er nog een goed idee voordat we hier nog meer geld aan uit moeten geven?

Alvast enorm bedankt voor reactie!!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Pomp ook ontlucht ?

werkt ie op de cv wel gewoon normaal ?
 

Panic

  • #3
Het kan zijn dat de pomp in de loop van de tijd slecht geworden is. Van welk bouwjaar is het toestel?

Het komt nog wel eens voor dat bij deze toestellen van ongeveer voor het millenium de pomp wel eens vast wil slaan bij hoge temperaturen.

Sowieso is '9' bij warm watergebruik een te hoge temperatuur. Zou ook wel eens zo kunnen zijn dat de boiler verkalkt is waardoor de ketel zijn temperatuur niet goed kwijt kan. Dit komt dan weer doordat de voorste ontluchter te lang niet gefunctioneerd heeft. Als hij het wel netjes doet op cv en niet naar 7,8,9 loopt over een langere periode zal ik in de richting van de boiler gaan denken.
 

Koudedouche

  • #4
Bedankt voor de snelle reacties!!!

Zojuist de pomp ontlucht, op cv blijft ie draaien zonder problemen(blijft op 6/7), maar nog steeds problemen op tap...
Valt de pomp te controleren, of moet deze maar vervangen worden?

Toestel is uit '98
Hoe kan ik de boiler controleren op verkalking?

Thnx!
 

Panic

  • #5
Temperatuur 6/7 op de cv is wel wat aan de hoge kant.

De pomp kan doorgemeten worden met een multimeter, waarbij het juiste aantal Ampère op de pomp vermeld staat. Maar in het geval van vastslaan geeft deze 9 van de 10 keer maar een geringe afwijking.

Bij verkalking van de boiler zou je dit duidelijk moeten horen, meestal in de vorm van een hoog geluid door de vernauwingen in de leiding die door de boiler lopen.
 

Koudedouche

  • #6
Bedankt voor de reacties!
Het was dus inderdaad de pomp, maar nu blijkt de branderautomaat ook slecht te zijn.
Maar aangezien deze ketel nooit onderhoud heeft gehad(vorige eigenaar bedankt... :x ) en ons nu in deze koude dagen in de steek laat hebben we maar besloten een nieuwe te laten plaatsen! Morgen komt de monteur een nieuwe ophangen zodat we voorlopig geen problemen meer zullen hebben!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Zo oud is die ketel toch nog niet.

Goede deal zeg direct nieuwe ketel.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu