AWB Thermomaster 23.29 WT opeens alleen handwarm tapwater

Hoendervogel

  • #1
AWB Thermomaster 23.29 WT uit 1994.
Deze geeft sinds enige alleen nog maar handwarm tapwater dit gebeurde
van de een op de andere dag. Dit is overal in het huis zo.
(handwarm tapwater in de stand van maximaal warm water zonder bijmenging)

Zelf heb ik al de onderstaande punten afgewerkt.
1 - alle radiator kranen gesloten zodat alles via de warmtewisselaar
gaat. Dit had geen effect, tapwater blijft handwarm.
2 - Nieuwe 3-wegklep gemonteerd, dit had geen effect -> handwarm.
3 - stap 1 met nieuwe 3-wegklep, dit had geen effect -> handwarm.
(leiding die naar de radiatoren gaat blijft koud gelijk achter de
3-wegklep, zowel bij de oude als de nieuwe 3-wegklep)
4 - warmtewisselaar gedemonteerd en gecontroleerd op verstoppingen.
(zowel CV-zijdig als leidingwater-zijdig geen verstoppingen)
5 - hoeveelheid tapwater gecontroleerd dit is zoals het moet zijn
dwz 6 liter/minuut.
6 - Als CV bijgestaan heeft en alles is door geleiding opgewarmd
dan is het tapwater daarna in eerste instantie heet tot zeer warm
om daarna af te koelen tot handwarm.

Ik vermoed zelf dat er iets fout gaat tussen de NTC-sensor van het
tapwater en de aansturing van de gasklep waardoor de hoofdbrander
maar op zijn laagste stand in bedrijf komt.
Maar ik heb geen idee hoe ik dit zou kunnen controleren.
Hoe kan ik die NTC-sensor testen of die goed werkt?
Zou ik eventueel de NTC-sensor van de CV en NTC-sensor van het
tapwater tijdelijk kunnen omwisselen?

Al vast bedankt voor hints en tips.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
De ntc's zijn idd uitwisselbaar dus dat kan je idd even proberen.
 

Blaxxun

  • #3
Zo te zien is de ketel in orde.....zijn er thermostaat kranen in het spel , of van die kranen met een hendeltje ? Zo ja, zet de warmwater kraan eens helemaal open, en draai dan eens aan de warmwaterknop van de therm kraan. Heeft dit effect op de temp van de andere kraan ??
 

Hoendervogel

  • #4
Ik heb alleen normale mengkranen.
Dus maximaal rechts is koud en maximaal links is warm.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Gasvoordruk?
NTC's
gasblok (spoelen)
Electronica.

Je moet eens kijken of de vlam groter wordt na een aantal seconden branden.
Dat zou betekenen dat je toestel wel naar vollast gaat.
datn kun je op de spoel die op het gasblok zit 1 draadje los trekken om te zien of de vlam kleiner wordt.
De spoel op het gasblok is die met dat plastieke plaatje er over heen. Dus niet het gasblok zelf
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Klinkt inderdaad als een kapotte NTC...
 

W en d

  • #7
Komen de vlammen wel volledig op,of blijft de brander in laaglast branden.
bij alleen laaglast kan de modureg op het gasblok defekt zijn
 

Hoendervogel

  • #8
Ik heb ondertussen de NTC-sensor vervangen.
Maar dit was niet het probleem, want toen ik (maximaal) warm water
ging tappen met 6 liter/minuut was het nog steeds handwarm.

Daarna ben ik gaan experimenteren met de hoeveelheid
tap water en daaruit kwam dat bij lagere hoeveelheden het tapwater steeds warmer werd. {mengkra(a)n(en) maximaal links}
Bij een hoeveelheid van 3 liter/minuut zelfs heet.
(Bovenstaande was ook te constateren aan de temperatuur
van de warmtewisselaar 3 ltr/min -> heet, 6 ltr/min -> handwarm)

Mijn vraag is nu wat kan hier de oorzaak van zijn?
 

Hoendervogel

  • #9
Ik heb ook even het advies van Obelix2 opgevolgd.
Toen ik een draadje los maakte van de Modureg-spoel
zag ik eigenlijk geen verandering van de vlam.

Kun je die modureg-spoel door meten, zo ja welke
ohmse waarde zou ik dan ongeveer moeten vinden.

Kan ik zelf zo'n modureg-spoel vervangen of moet ik dat over
laten aan een specialist?
 

Hoendervogel

  • #10
Probleem is opgelost.
De CV-specialist is net langs geweest.
De oorzaak was een "te lage branderdruk".
Gemeten 2 mbar, terwijl dit tussen 4,7 - 15,0 mbar moet zijn.
Is opnieuw ingesteld op 9,0 mbar.
Het tapwater wordt weer "loeiheet" bij maximale afname.

Ik bedank iedereen die gereageerd heeft voor het meedenken.
 

Toon

  • #11
Bedankt voor de terugmelding!
 