AWB ketel de HR 2802 WT - Op display de melding 6

Fabeh1

  • #1
Beste Lezer,

Betreft : AWB ketel de HR 2802 WT.

Als er een warmte vraag van de kamer thermostaat is wordt de cv modus van de ketel niet gestart. Op display de melding 6. na een bepaalde tijd komt er allen 6 op het display te staan. Tapwater doet het normaal we kunnne nog wel douchen.

Uit de gebruikers handleiding kan ik opmaken dat de ketel uit wordt geschakled tijdens cv bedrijf omdat aanvoertemperatuur 5 graden hoger is dan ingetselde waarde.

Welke waarde dient de NTC te zijn of kan deze niet de oorzaak zijn.

Kan iemand mijn een oplossing geven voor dit probleem.

Groetjes
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Misschien alle radiatoren dicht?? er moeten er minimaal 2 open staan.
Schakelt de drieweg klep wel om?? witte palletje moet naar links staan voor cv en naar rechts staan voor ww.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Kan ook de tapsensor zijn, of druppende kraan. Dan wil die ook niet op cv. Tapsensor komt vaak voor.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Draait de pomp wel goed?
Dit is te controleren door de schroef op de pompas los te draaien (pas op! er kan heet water uitkomen) waarna je een schroevendraaier op de pompas kan drukken om te voelen of hij draait.
Ook moet je de pomp niet heel makkelijk tegen kunnen houden als je de schroevendraaier ertegenaan drukt.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Als de pomp niet zou draaien, heb je ook geen warmwater. Ik vermoed dat het hier niet aan ligt.

groet
 