Vandaag (eigenlijk gister en vandaag vrijdag en zaterdag) was het zover.
Ik had ff tijd, en me schoonpa ook, dus de ketel en geiser eruit en awb erin.
Ik had dit eerder besproken in het topic ::
---Geplaatst: 23 April 2008, 13:20 Onderwerp: Juiste combiketel gekocht ?? en wat is dit ??? ----

De Ketel hangt, alles zit dr op en dr aan.
Voor de besproken verlopen van dikwandig staal naar 22 buis hebbe we verlopen gebruikt. Eerst draad gezet (dat ging achteraf net), daarna verloop naar 28 en dan naar 22.

Ontluchters ertussen, spirovent, expansie vat, alles klaar.
Alleen het overdruk ventiel zijn we vergeten, dus dat komt maandag wel.
Druk houden we wel ff in de gaten.

Nu deed hij het vanmiddag redelijk tot goed.
Maar vanavond heb ik ineens storing.
Storing 0-2.
Nu lees ik in het boekje dat het eigenlijk van alles kan zijn.
Maar wat is het meest voor de hand liggend, wat komt vaker voor ???
En wat kan de kwaal zijn bij een ketel die een maand of 4 tot 5 stil staat ???

Ook hebben we onze oude thermostaat er gewoon op aangesloten.
Een 2-draad systeem, met een oer-ouderwetse draai-thermostaat.
Ik weet dat een nieuwere meer mogelijkheden heeft, maar dat heeft voor ons niet bijster veel zin.
Kan deze simpele oude aan-uit Honeywell wel op deze ketel ??

Alvast dank voor de antwoorden.

niels
 

Xr8

  • #2
De thermostaat kan gewoon op de ketel aangesloten worden, let wel op dat deze op de aan/uit aansluiting moet en niet op de opentherm aansluiting. De anticipatie weerstand moet ingesteld worden op 0,11 A

Dit is in te stellen door de ring van de thermostaat te verwijderen. Rechts onder zit een koperkleurig pijltje wat verschuifbaar is, zo uit mijn hoofd staat er in de grondplaat 0,12 aangegeven en een aantal andere waarden, uw waarde zal inhouden dat het pijltje zo ver als mogelijk tegen de klok ingeschoven moet worden.

De storing kan zijn gasvoordruk deze is te meten met een speciale gasdrukmeter, of een probleem met de ontsteek/ionisatiepen, kijk eens of deze wel vonkt, en als de ketel heel even aangaat en dan weer uit kan het zijn dat de ionisatie niet goed gemeten wordt, dan de pen er eens uit schroeven en kijken of deze weggevreten is (groen en geel uitgeslagen)
Opschuren kan tijdelijk helpen vervangen is beter het is nl een slijtage onderdeel.

Verder kan het in het gasblok zitten maar dit is zo niet te achterhalen. Je kunt hoogstens meten of er 24 volt op het blok komt tijdens het opstarten.

Succes.
 

Monza

  • #3
Hallo

Ik ben vandaag even aan het klooten gegaan, en heb wat ontdekt.
Gister deed hij het goed, totdat ik de voorkap erop deed.
Hij heeft namelijk de gehele middag fijn gwerkt totdat ik het laatste klusje deed, de grote voorkap / afdekkap erop.

Nu had ik vanacht de stekker er maar uitgelaten, kom ik vanmorgen bij de ketel, gaat ie weer een paar keer ff aan, en weer de storing.

Nu haal ik de voorkap eraf, en viola, hij doet het weer goed.
we kunnen weer douchen.

Nu denk ik dat hij weer in storing gaat als ik de kap monteer. Dit probeer ik nog ff niet, want mijn meissie staat te douchen.....

Waar kan ik het probleem dan zoeken, of is dit een toevalligheid die er niets mee te maken heeft. ????


Vervolgens, waar kan ik de ionisatie pen vinden ???

En welke van de thermostaat aansluitingen is opentherm, en welke aan/uit ???
Dat zie ik namelijk niet op mijn ketel staan.
Ik heb de oude draad genomen en hem daar op aangsloten, maar ik weet niet of dat de goede was....

Mvgrt Niels
 

Monza

  • #4
Net nog ff wezen kijken, maar ik zie onder mijn toestel, dus aan de buitenkant, maar 1 thermostaat aansluiting, blauw en rood.

Mvgrt Niels
 

Chathanky

  • #5
De storing en het gedrag met wel of geen kap op de ketel lijkt op een gaszijdig of luchtzijdig probleem. De gas/luchtverhouding moet wel hoed zijn.

Dit zijn dingen die met meetapperatuur gemeten moet worden en zo nodig af gesteld.
Enige wat je kunt onderzoeken is of er een belemmering is bij het aanzuigen van verse lucht. Een te lange rookgasvoorziening of een slecht gemonteerde rookgasvoorziening kan problemen veroorzaken.

De maximale lengte vind je in de inst. instructies en de rookgas moet wel aflopen naar de ketel anders loopt de aanzuig vol water.

Je kent dat verhaal wel uit het nieuws van de net opgeleverde appartementen van afgelopen jaar, daar ging het echt goed mis. :oops:
 

Monza

  • #6
Hee hallo

dat nieuws heb ik dan net ff gemist denk ik.

Die schoorsteen is inderdaad bog ff een puntje van aandacht, dat staat ook al in een ander topic.
Ik denk dta ik de rookgasafvoer buis wat moet verlengen.

Afstellen gebeurt volgende week. Een neef van me werkt als onderhouds monteur bij een bedrijf hier drie straten verderop, dus die mag hem even komen afstellen.

De ionisatie pen heb ik ook gevonden inmiddels. Kan ik die er gewoon uitrukken, of zit die geschroefd ofzo ???

mvgrt Niels
 

Monza

  • #7
Hallo

Weet ieand al of ik die ionisatie pen er gewoon uit kan rukken, of dat ik die moet losschroeven ofzo ???

En ik zou nog steeds graag weten waar ik een opentherm of aan-uit thermostat kan instellen.

niels
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #8
Ruk hem er maar uit joh. :mrgreen:

Is het niet te zien hoe die vast zit?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #9
De eerste hit in deze zoekopdracht geeft een pdf waarin van alles staat over aansluitingen.
 

Monza

  • #10
Hee hallo

Die lijst had ik al.
Zowel origineel als de pdf van het www
Maar daarmee kwam ik er niet echt uit.
Maar al sik er echt niet uikom, gooit ik het ff "in de groep" als hij geserviced word.

NIels
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
Aan/uit = rood en blauw
O.T. = rood/wit en blauw/wit
 

Monza

  • #12
Dan zit ik wel goed... denk ik.....

Ik ziet namelijk die andere twee niet
 