Instellen VAG5000-Basic met AWB ThermoMaster HRG

Jasphy

  • #1
Graag ontvang ik jullie advies omtrent het instellen van mijn CV.

Omdat de temperatuur van de ruimte waar de VAG5000 hangt nogal kan variëren (droger/koken), staat de hij op een wa regeling.
Een onderhoudsmonteur heeft de sensor van de VAG5000 van de aanvoer op de retourleiding gezet, omdat de ketel te snel op temperatuur kwam en daardoor te snel weer afsloeg.

Nu is alleen het probleem dat het te lang duurt voordat de ketel aangaat, alle radiatoren staan te pingelen wanneer de ketel eindelijk aangaat. Dit heb ik gedeeltelijk kunnen oplossen om ook de ruimtetemperatuur weer mee te laten spelen, waarbij hij hoger staat ingesteld dan de ruimte hoeft te worden.

Nog steeds kan de de VAG5000 de temperatuur niet mooi constant houden. Daarbij wordt de temperatuur van de retourleiding wel erg warm volgens mij. De ketel blijft maar 85 graden water aanvoeren om de retour op temperatuur te krijgen, wat soms lang kan duren.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Indien de regeling op WA staat ingesteld , dan moet je de ruimte temperatuur met je radiatoren zien te regelen , of staat ruimteinvloed aan?
 

Xr8

  • #3
Draait je pomp continue. Bij een korte nadraaitijd blijft de leiding te lang te warm en krijg je soms genoemde problemen.

Ken deze ketel niet maar wellicht kun je eea instellen in de ketel.

Succes.
 

Jasphy

  • #4
Bedankt voor jullie reacties.

De ruimteinvloed heb ik weer aangezet als lapmiddel om de ketel vaker aan te laten gaan.

De pomp draait niet lang, de voeler op de retour heeft al een beetje geholpen. Dit zal waarschijnlijk ingesteld moeten worden in de VAG? Op de ketel zitten niet veel instelmogelijkheden (op het eerste gezicht).
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #5
Ik denk niet dat de Cenvax je ketelpomp aan/uit kan aansturen, bij WA regeling dient de cv pomp continu te draaien en dien je over een bypass in de installatie te beschikken of op zijn minst een paar radiatoren die volledig open staan.
pomp sturing kan soms via ketel aangepast worden, maar ken deze ketel helaas niet en heb er ook geen documentatie van.
 

Jasphy

  • #6
Heb net even de handleiding bekeken, en daar wordt idd iets gezegd over de pomp continu laten werken. Er werd ook iets gezegd over stand 1, 2 of 3, neem aan dat bij continu werking de stand beter op 1 kan?
Kost het niet veel stroom als de pomp constant werkt?
Had de monteur, toen hij de wa regeling instelde, de continu werking van de pomp niet zelf in moeten stellen?
Een bypass zit overigens in het systeem.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Niet een geheel domme vraag hier denk ik.............

Wat voor kranen heeft u op de radiatoren zitten, bij thermostatische kranen.... op welke stand staan deze??

Hoeveel radiatoren staan er open?
Waar staat de bypass op ingesteld?
Waar hangt de afstandsbediening (regelaar) van de VAG5000?

Normaliter hoort de sensor van de WA regeling op de aanvoer leiding te zitten, vrij dicht bij de ketel.
Uw verhaal doet er aan denken dat de ketel zijn warmte totaal niet kwijt kan.

Door de pomp op stand 1 te zetten, zal de ketel de warmte nog langer vasthouden, en mogelijk te weinig circulatie produceren om de verste radiatoren goed te verwarmen. De pomp verbruikt ongeveer net zoveel als een gloeilamp.
 

Jasphy

  • #8
- Op alle radiatoren zitten thermostatische kranen, tussen stand 2 en 3 ongeveer. Ze staan alle 9 open.
- De bypass gaat van 0,1 t/m 0,5 en staat op 0,4 (er is doorloop, bypass zit op 1e verdieping, ketel op 2e)
- De regelaar hangt in de keuken

De ketel is modulair, de pomp niet.
Naar mijn idee werkt het geheel niet bepaald efficiënt, daarbij schommelt de temperatuur veel.
Omdat het om een oud pand gaat, lopen de leidingen niet altijd even logisch. Daarbij zijn de leidingen ook niet geïsoleerd.

Om het nog wat moeilijker te maken; de ketel verwarmt 2 verdiepingen/appartementen, waarbij het ene appartement goed is geïsoleerd (hier hangt de regelaar), en het andere slecht.
 

Jasphy

  • #9
Tijdens het bekijken van de handleiding, zag ik dat de ketel wel opentherm ondersteunt, maar de vag5000 niet. Voegt het iets toe voor mijn situatie om een regelaar te kopen die wel opentherm ondersteunt?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #10
Een externe WA regeling is nooit open therm.

Maar.......... ik weet niet of er een WA optie pakket van AWB zelf is voor deze ketel?

U heeft het net over de themperatuur schommeling, welke bedoelt u ? de ketelwater temp of de ruimte temp?
 

Jasphy

  • #11
Er is VAG5000 opentherm versie, is het in mijn geval echter het geld waard?

De temperatuur in huis schommelt nogal eens.

Net heb ik de pomp op continu gezet, en de regelaar weer op WA.
De pomp staat normaal op 3, net heb ik hem op 2 gezet, maar de retourleiding werd niet meer goed warm en de ketel werd te snel warm en sloeg elke keer weer af. De bypass moet waarschijnlijk aangepast worden?
Als de pomp op 3 staat, hoor je een gesuis bij de thermostaatknoppen van de radiatoren, terwijl ze niet open staan.
Zou stand 3 van de pomp dan niet te hoog zijn?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #12
De bypass staat bij "de meeste"mensen op 0,2. Bij u staat deze op 0,4.
Zet de bypass eens op 0,2.

De bedoeling van de bypass is, dat wanneer alle radiatoren dichtlopen, dan zal door de pomp druk van de cv ketel de bypass open worden gestuurd. Dit gebeurt nu niet. Effect is nu dat de ketel aanspringt, en de pomp gaat draaien. De radiatoren staan dicht en de bypass blijft ook dicht staan. In dit geval heeft u geen stroming , en zal de retour leiding nooit warm worden.
Uiteindelijk kan de ketel aan de kook raken, en moet u hem steeds gaan resetten.

Normaliter staat de pomp standaard op stand 3, bij stromings geluiden mag de pomp op stand 2 gezet worden.
Stand 1 moet u niet gebruiken
gr
 

Xr8

  • #13
Ken de ketel zelf niet. Maar volgens mij is dit een uitgeklede versie van de ketel. Een projektketel. Een 3HR heeft een interne stooklijn om WA te stoken. Heeft deze dat niet? Zoja dan kun je volstaan met alleen een buitenvoeler van AWB.

Succes.
 

Jasphy

  • #14
Bedankt voor het meedenken :D

Nu ik alleen de WA regeling geprobeerd heb, zie ik er toch maar vanaf. Het gesuis van de thermostaatknoppen blijft hoorbaar, ook op stand 2. En het energieverbruik zal natuurlijk ook stijgen.

Het moet toch mogelijk zijn om WA met ruimtecompensatie goed te laten werken?

De regelaar hangt op een plek waar af en toe de temperatuur voor korte tijd zal veranderen (koken/droger). Misschien dat hier iets tegen te doen is qua instellingen?

De ketel gaat, wanneer de ruimte er niet om vraagt, pas aan wanneer de retourtemperatuur 40 graden is. Hij blijft dan doorstoken tot 65, en soms 70 graden (aanvoer is dan 85 graden, aan/uit principe). Is het mogelijk dat hij sneller aangaat (ivm zakken temp. kamers), en onder de 60 graden stopt? Een te hoge retourtemperatuur is niet goed toch?
 

Jasphy

  • #15
De helpdesk van de regelaar vertelde me de volgende zaken te veranderen:
- Stooklijn verlagen (in mijn geval, van 70 naar 60 graden)
- Minimale brandtijd ketel verhogen (van 2 naar 5 minuten)
- Schakeldifferentie verlagen (van 10K naar 5K)
- Eventueel Ruimtecompensatie verlagen

Waarom de K (Kelvin?) wordt gebruikt begrijp ik niet.

Hopelijk wordt de temperatuur in mijn huis hierdoor constanter.
 

Xr8

  • #16
K is zeker Kelvin en wordt in de regeltechniek vaak toegepast. Voordeel van een temperatuur in Kelvin is dat deze temperatuur nooit negatief is en dus heel simpel te rekenen is. Daarbij is 1K hetzelfde als 1 graad Celsius.

Instellingen is toch een kwestie van uitproberen. Doe een wijziging per keer en in kleine stapjes.

Succes.
 

Jasphy

  • #17
Ah, ik zat met de conversie van C naar K in mijn hoofd.
Zal het per stapje ondernemen :D
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu