AVDO instellen, of defect?

Bert pit

  • #1
Een vraagje over mijn bypass.

Een paar jaar geleden heb ik een bypass laten plaatsen omdat ik thermostaatknoppen heb met (evohome). Wat mij opvalt is dat er een behoorlijke hoeveelheid heet water doorheen stroomt. Hij staat op 0.3 ik heb hem al eens op 0.5 gezet en 0.1 maar dat lijkt zo geen verschil te maken. Zou die defect kunnen zijn? En hoe controleer ik dat?

De opbouw is als volgt: Remeha Calenta 40c hangt op zolder, de druk in het systeem staat op 1.8 bar, de pomp kan moduleren en staat op de laagste stand 20% tot max 30%, de AVDO zit op het verste stuk in het systeem op 8 a 10m afstand.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Degooijer

    Specialist Vloerverwarming
    • #2
    Het bypass-ventiel is een proportioneel werkend ventiel dat wordt geregeld door drukverschil tussen aanvoerleiding en retourleiding.
    Het is voorzien van een direct afleesbare instelschaal, is instelbaar van 0 - 0,5 Bar
    Een overdruk kan kortstondig ontstaan wanneer aller ventielen /radiatorknoppen ineens gesloten worden.
    M.i. zou je het kunnen zoeken in de nadraaitijd van de pomp in de ketel.
    Door die tijd te verlagen zou theoretisch het drukverschil tussen aanvoer en retour sneller moeten verminderen.
     

    Bert pit

    • #3
    Dank. Het lijkt erop dat hij gewoon altijd open staat, dat kan toch niet de bedoeling zijn? De nadraaitijd van de pomp staat op 1 minuut.
    Moet ik hem op een hogere waarde instellen om hem eerder dicht te laten gaan?
     

    Degooijer

    Specialist Vloerverwarming
    • #4
    Bypass mag niet constant open staan. Alleen bij overdruk in aanvoerleiding. Je stelt dus een drukverschil in. Bij constant open zou je m.i. toch ook iets moeten merken aan je energierekening.
     

    Bert pit

    • #5
    Dat is het punt, er gaat nodeloos heet water door een vloer heen waar ik de warmte niet nodig heb. Maar de vraag is op welke waarde stel ik hem in om te testen of hij afsluit. Op 0,5 of juist op 0,1?
     

    Degooijer

    Specialist Vloerverwarming
    • #6
    Bij 0,1 gaat het ventiel eerder open dan bij 0,5 bar, dus hoger is logischer
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #7
    Bij 0,5 bar mag de pomp het ventiel niet meer open kunnen drukken als deze op maximaal 30%staat, door de regel genomen staan de meeste ventielen afgesteld op 0,3
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #8
    Ik weet niet of het de beste manier is, maar ik doe het zelf op deze manier:
    Bypass zo hoog mogelijk instellen
    Thermostaatknop zover mogelijk dichtzetten
    Daarna met een schroevendraaier tegen je oor luisteren naar het bypass ventiel
    De bypass voorzichtig opendraaien en als je hoort dat de bypass open gaat stoppen met draaien
    Daarna de thermostaatkraan voorzichtig opendraaien en als je hoort of voelt dat deze open gaat
    dan moet de bypass dicht gaan.
     

    Bert pit

    • #9
    Slim, dank voor de antwoorden.

    Kan zo'n AVDO ook kapot gaan bijvoorbeeld door vervuiling, waardoor deze altijd open blijft? Ik realiseer me ineens dat elke radiator die ik vervang sterk vervuild is. En de AVDO zit vrij ver beneden in het systeem.
     

    Bert pit

    • #10
    Ik heb hem op de maximale stand van 0,5 ingesteld, maar merk geen verschil. Hij blijft open staan. Kan zo'n ventiel open blijven staan door vervuiling of iets dergelijks?
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #11
    ja het ventiel kan open blijven staan vervangen dus
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu