Bypass/ AVDO nodig?

Mark@BC

  • #1
Goedenavond,

Probeer mijn cv zo efficiënt mogelijk te laten werken en ben oa bezig gegaan met het inregelen van de radiatoren.

Mijn installatie bestaat uit;
- AWB Thermoelegance Advance CW4,
- Huis verdeeld in 2 zones, woning met radiatoren en serre met 1 convector + vloerverwarming,
- Elke zone wordt aangestuurd door een Netatmo aan/uit thermostaat,
- Uitgezonderd de radiator in de gang en de design radiator in de badkamer zijn de overige radiatoren voorzien van Netatmo slimme radiator kranen.
- Die twee radiatoren zijn wel “ingeregeld” zodat deze een acceptabele retour temperatuur leveren.

Nu loop ik alleen te klooien met een bypass die aanwezig is.
Door het gericht aansturen van welke radiator wel/ niet warmte moet leveren valt het mij op dat de bypass snel open gaat met als gevolg dat er heet water weer retour gaat naar de CV.

Mijn vraag is of deze bypass nog we nodig is aangezien de radiator in de gang en badkamer beide ook al (een beetje) openstaan?

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Mark
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Ja altijd nodig, een beetje openstaan en als ze op temperatuur komen dan gaan ze????
Dicht dus ja NODIG.
 

Mark@BC

  • #3
Wellicht heb ik het niet goed omschreven, maar de radiator in de gang en badkamer hebben handmatig kranen. Hoe bedoel je en dat deze dicht gaan als ze warm worden?
 

Auto-Geen

  • #4
Een bypass is een doorverbinding tussen de aanvoer en de retour om een minimale ciculatie te garanderen. Een AVDO is een regelende klep welke het drukverschil in een installatie constant houd. Deze word geplaatst als er een ongeregelde pomp toegepast is en er een variabel debiet is. Moderne pompen regelen het drukverschil en behoeven alleen een gegarandeerde flow.
Of dit nu een radiator of een bypass is maakt niet uit.
 