Avdo

Rebus

  • #1
Beste medeklussers,

ik heb een vraag waar ik na een tijdje zoeken niet geheel uitkom.

Inmiddels ben ik begonnen met de ronde om de " goedkope" bouwmarkt thermostaatkranen te vervangen door een gerenommeerd merk met een voorinstelling.
Als alles in ingeregeld wil ik er ook een Danfoss MSVDB DN20 tussen zetten.

Omdat onder mijn ketel de CV leidingen al snel vertakken naar de voor en achterzijde van het huis heb ik hier niet heel veel ruimte.
Ik wil er nog een AVDO tussen zetten. Moet deze zo dicht mogelijk bij de ketel zitten of mag deze ook in een van de vertakkingen (voor of achterzijde van het huis) zitten. Zelf denk ik dat dit geen kwaad kan omdat er toch een bypass gemaakt is.

Graag jullie idee hierover.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Hij hoort zover mogelijk van je ketel vandaan.

groeten b
 

Standby

  • #3
Idd wat verder van de ketel ivm een soort buffer wat je dan krijgt, ze praten over ca 6 tot 8m maar zou hem niet te ver zetten anders werkt hij niet voldoende meer ondat de stuwing/druk van de pomp ook wat minder wordt op hele grote afstand.
 

Rebus

  • #4
Dan denk ik dat ik een mooie plek gevonden heb op circa 5 meter vanaf de ketel, daar waar de leidingen nog 22mm zijn.
Bedankt voor de antwoorden.
 