ATAG S-HR 24T redt t niet

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wie kan me helpen. Mijn ketel van 10 jaar oud redt t niet meer. Tijdens t douchen zakt de temp na een tweetal minuten al langzaam onderuit. Nou heb ik dat probleem niet, echter m'n ega heeft geen baan en blijft dus langer spetteren....

Wat heb ik al gedaan.
e-wacht: Je boiler is verstopt, nieuwe 600 euries, dus nieuwe ketel
instal bedrijf: Je brander kalkt dicht, enige optie is n nieuwe.
Alle cv delen eraf, geschoond, geen bijzonderheden. Enigste wat ik nog moet nakijken is de cv-waterfilter, echter zit die in het CV-circuit en niet in het WW-circuit.
Boiler eraf doorgespoeld met zuur, leidingen ok verder geen bijzonderheden.
Tap flow 6 l/min is volgens t boekje ook de 60 C is er in het begin heel even.


Bijgevoegde curves opgenomen ter info.
Na de warmtevraag (kraan dicht bij 5 min) heeft de ketel nog n dikke 7 min werk om het water terug op temp te krijgen en om te schakelen naar CV.

CV ga ik morgen nog kijken of ik zaken kan meten.
Graag info.
83311_Knipsel_2.jpg
 
Verkalken van de boiler is mogelijk. Die van die brander vreemd. :?
Het kan ook nog een lekkende driewegklep zijn. Zo aan de telefoon of hier is het soms lastig oordelen.

Verkalken gaat geleidelijk. Het probleem ontdek je dan vaak niet van de een op de andere dag.

Als je cv leidingen koud zijn kun je zelf eens proberen door de hete kraan open te zetten en bij de ketel je cv leidingen vast te houden. Als een van de leidingen goed warm wordt zit je probleem bij de driewegklep.

Een zwaar verkalkte boiler is lastig om die noeg goed te ontkalken.
Maar wordt het water ijskoud of wat lauw. Je kunt ook de hete kraan wat minder ver open zetten of bij de ketel wat knijpen. Zo heeft het water nog wat tijd om warm te worden.
 
Voel onder de boiler voor het mengventiel of hij daar heet is, zoja mengventiel stuk. Voel aanvoer/retour zijn die beide loeiheet dan is je boiler verkalkt en geeft hij zijn warmte niet meer af, komt vaak voor bij deze toestellen.
 
Klussers, zie grafiekje. 3wklep is schoon en potdicht, cv leding wordt dan ook niet warmer en aanvoer boiler is heet. Mengventiel is schoon en is in te stellen op de juiste temperatuur.

Enigste wat in de boiler verkalkt zou kunnen zijn is de cv-water spiraal aan de ww-zijde.
 
De ketel brandt niet op deellast.
Het verschil tussen aanvoer en retour ligt lijkt niet heel dicht bij elkaar. Dan is er genoeg warmte overdracht.
 
Klopt, maar dan geeft hij niet af. Tap als de boiler op temperatuur is water, kijk wat het toestel doet moduleerd die omhoog en daarna terug tijdens warmwater vraag terwijl er lauw water uit komt, zit je boiler dicht en moet deze vervangen worden.
 
Als de warmte wordt overgedragen en de ketel blijft op 100% branden geeft deze z`n warmte af aan het tapwater.
Vandaar de vraag van de cv leidingen.
Met de cv leidingen bedoel ik de leidingen die naar de radiatoren lopen en buiten de ketel bevinden. In de ketel is de aanvoer en afvoer ook voor het verwarmen van de boiler. Die worden voor zowel tapals cv bedrijf warm.

De 24 kw kan niet zomaar weg zijn. :mrgreen:

Het kan ook zijn dat de doorstroom te groot is en de ketel het niet kan bolwerken. De uitstroom is maximaal 6 liter per minuut bij 60 graden tapwater.
 
Ketel gat vrij vlot na start aftappen naar 100%.

Een delta T van 8 graden over de ketel lijkt me vrij weinig voor 24 kW, juist waar blijft dat?

Toch is dat blijkbaar niet genoeg om de boilertemperatuur op te vangen. Zakt naar 10C.

Had nog n tabje gemaakt van de taptemperatuur aan de wasbak.
Voor de volledigheid data eerste grafiekje ook nog even bijgevoegd.
83311_Knipsel2_1.jpg

83311_Knipsel3_1.jpg
 
Een delta T van 8 graden is vrij normaal als de pomp ook 100% draait.
De pomp levert veel water en dat bepaalt mede de delta T.
 
Ik denk dat je ketel niet zijn volle vermogen haalt .

zet ketel op 100% en meet gasverbruik (meterstand ) per minuut.


als je ventilator vervuild is of onvoldoende druk opbouwt , grote kans dat gasklep (drukgestuurd) niet volledig opent en dus de gewenste belasting niet haalt
 
Had je al getest wat Arie1 in zijn 1e bericht heeft aangegeven??
als je mengventiel slecht werkt, koelt je boiler minder af, dus hoeft hij ook
niet op volle toeren te gaan werken, alleen zal hij op ww altijd eerst even
op 100% starten :wink:
 
Na de laatste van Mobel een nachtje er over geslapen en wakker gelegen. De conclusie getrokken dat ik me heb laten verleiden tot het analyseren van de resultaten in plaats van na te gaan of de basics überhaupt wel goed zijn.
M.a.w. Gas en lucht!

Toch maar een shot gewaagd. En zowaar...........
De resultaten. Kijk en huiver.....

Vanmorgen aan de gasmeter 1,36 m3/h bij 100% ketel. Op de specs staat 2,36
Branderkop uitelkaar getrokken en wat schetst mijn verbazing?
83311_Knipsel5_1.jpg


Deze dus eerst maar eens schoongeblazen...
83311_Knipsel6_1.jpg


Daarna de stenen schoongeblazen, de branderruimte ontdaan van allerlei ongerechtigheden, alles weer in elkaar gezet en getest.
83311_Knipsel4_1.jpg

Aanvoer en retour is hoger, dT is nu 11 C. Tap temp met gemak stabiel op 54 C en boiler binnen no-time weer op temperstuur.

Vanmiddag weer aan de gasmeter. Nu 2,33 m3/h bij 100% ketel. NOW WERE TALKING!! :mrgreen:

Zal de taptemp nog ietsje omhoog drukken. Moet zo eerst wel klaar zijn, dunkt me.

Klussers, allen dank!! :D :D
 
Als ik die aanvoertemperaturen zie, dan wordt de warmte wel afgegeven aan de boiler.(anders zouden die tegen de 90 graden zitten)

Ik denk ook dat de ketel niet op vollast draait. Misschien is er een aanvoeler kapot, waardoor hij op deellast staat te draaien?
 
Zie niet je nieuwe bericht...
Dat was dus de oorzaak dat hij niet op 100% draaide..
Zo zie je maar, goed onderhoud is belangrijk, evenals een goed bedrijf dat het doet.(in plaats van je proberen een nieuwe ketel te verkopen)
 
Dit was idd een goed gegeven van Mobil. En heel wat anders als een verkalkte boiler.
Het geeft wel aan dat het verstandig is om het reguliere onderhoud uit te laten voeren. Een ander had wellicht al een nieuwe ketel laten plaatsen.
Daarnaast heb je het voordeel dat je waarschijnlijk wel wat handigheid hebt in sleutelen. :wink:

Houd ook rekening met de sileconen pakkingen, die verharden in de jaren en dienen ook vernieuwd te worden. Een complete onderhoudsbeurt is geen overbodige luxe.

Nou de vriendin ook weer vol tevreden. :mrgreen:
Bedankt voor het terugmelden en de duidelijke plaatjes.
 
Daarom, (ik ben er nu te laat bij) altijd eerst de taphoeveelheid en de gasdrukinstelling meten.
Daarna pas verder zoeken, temperaturen, doorstroming en dergelijke meten of controleren.
 
Is een veel voorkomende probleem bij de nieuwe generatie ketels.
ben wel eens bij ketels die op amper 25% belasting stonden te hobbelen bij 100% vraag , maar volgens diverse mensen (ook collega's helaas) was er niets mis mee en dat ding brandt super schoon /perfect , kijk maar naar stookrapport ,is dan de kreet. :shock:

kost soms moeite om ze duidelijk te maken ,dat bij vervuiling de gas/luchtverhouding nog steeds klopt :?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan