ATAG I30 wil niet af slaan.

Clueless

  • #1
Hallo.

Ik heb een ATAG I30 en sinds een jaar of 2-3 zijn we (de installateur, service tech van Atag en ik) onderweg om een storing in de ketel te verhelpen.
Het probleem is dit: als je een temperatuur vraagt, zeg 20°, dan gaat die er met momenten flink over.
Je hoort de thermostaat afslaan, maar de verwarming blijft lekker doorgaan.
Wat is er al gedaan: de 3-wegs klep is al 2 maal vervangen. (de 3de zit erin)
Er zijn op dit moment al 3 thermostaten geprobeerd, (2 honeywells en nu een saniinstall (goedkoop thermostaatje) allen doen nét het zelfde.
De ketel slaat ook soms gewoon uit zichzelf aan, zonder enige aanleiding en blijft dan stoken.
Enige manier om dit op te lossen is oftewel de thermostaat van de muur halen (2-draads dingen) en de kabels van mekaar te halen, of de ketel af te zetten.

Onze installateur zegt dat het de ketel is, bij Atag zeggen ze dat het de thermostaat is. Ik weet het ook niet meer maar begin wel zin te krijgen om dat ding van de muur te halen en iets anders te laten installeren. (door een andere installateur, van een ander merk).

Heeft er iemand weet van dit probleem, of kent er iemand iemand die dit ook al heeft voor gehad?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Thermostaat bedrading die soms sluiting maakt?
 

Clueless

  • #3
Wilibald schreef:
Thermostaat bedrading die soms sluiting maakt?
Hoe bedoel je? 2 draden die mekaar raken? Dat zie ik niet onmiddelijk gebeuren, daar ik er goed op let dat beide kopereinden mooi verdwijnen in de aanslutingen. Verder heb ik nog geen breuken/beschadigingen opgemerkt.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Als deze wegwerkt zit in een buis kan er van alles mee gebeurd zijn, schroef er ergens door heen of zo. Is maar een idee, heb het in het verleden verschillende keren meegemaakt.
 

Clueless

  • #5
Oh ok. Dat lijkt me niet het probleem hoor. De bedrading is weg gewerkt tijdens de bouw van het huis. (medio '70). Het zou me sterk lijken dat dat de oorzaak zou zijn, want dan zou het, denk ik dan, meer voorkomen. Nu is het echt op willekeurige momenten. (overdag, 's nachts,et...)
 

Lampje45

  • #6
Waren de eerste thermostaten wel van het modulerende type?
En als er een eenvoudige thermostaat gebruikt wordt moet de aansluiting anders zijn en de thermostaat batterij gevoed.
 

Clueless

  • #7
Dàt is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
De eerste thermostaat was door de installateur mee geleverd en geplaatst. (Honeywell cm907). Dus dan denk je dat het dat goed is.
Dit ging dan een jaartje of 2 goed, toen zijn de problemen begonnen.
Alle thermostaten zijn wel 2 draads én batterij gevoed.
 

Lampje45

  • #8
Je hebt gekozen voor een modulerende ketel en gaat met de thermostaat aan-uit regelen.
Lijkt me niet de meest energiezuinige oplossing.

Maar goed een kabel van medio '70 had nog weinig last van storingen.

Maar nu is dat anders met alle zenders om ons heen.
Recent zijn bij mij zonnepanelen geplaatst, de communicatie van de panelen naar de app worden enorm gestoord, zodat er op advies van de fabrikant 8 ferrietkernen om de voeding gelegd moesten worden.
Dat is helaas niet gebeurd en de firma ging failliet.
Maanden zonder problemen en een week lang lag de hele meting plat.
En nu gaat het weer weken goed.
Ik ben ervan overtuigd dat de plaatsing van de 5 G zenders hier mee te maken heeft.
 
Laatst bewerkt:

Clueless

  • #9
Wij hebben hier niet voor gekozen, onze installateur had dat voorgesteld, (een Atag), toen onze 40 jaar oude buderus (was nog van de eerste eigenaar) de geest aan het geven was. Wist ik veel dat dat een modulerend ding is. En die hing er ook gelijk een honeywell thermostaat aan.
Ondertussen heb ik al wat opzoekwerk gedaan en blijkt dat Atag, de Atag-one thermostaat aanraad.
Nu nog dat ding vinden. Ik neem morgen (weer eens) contact op met de installateur, want ik heb ook ondertussen gelezen dat, als je een (opentherm / modulerende)thermostaat wil gebruiken, je een adaptertje nodig hebt dat op je ketel moet worden geplaatst. (het houd niet op).

Offtopic:
5G zorgt voor storingen? Dat kan, als jij elektro hebt dat in hetzelfde spectrum zit.
Ik heb onlangs storingen gehad op mijn garagepoort. Plots wou de afstandsbediening geen signaal meer naar de motor sturen. Ondertussen is dat ook al opgelost. Ik vermoed dat er een stoorzender was op de 433mhz frequentie. Want dat probleem heeft zichzelf ook weer opgelost.
 

Lampje45

  • #10
Nee dus, mijn ervaring op zee, dat als je maar dicht genoeg op de zender zit, dan maakt de frekwentie niet echt uit.
Al mijn afstandsbedieningen op de 433 Mhz doen het niet meer, sinds 5 G geplaatst is.
 

Lampje45

  • #11
Ik heb de documentatie er even over nagekeken.
Uiterst vreemd dat men stelt dat het een batterij gevoede thermostaat moet zijn en aan de andere kant moet er wel een spanningsvrij schakelcontact worden aangeboden.
En vreemde thermostaten hebben volgens de handleiding de adapter allemaal nodig.

2024-03-24.png


2024-03-24 (1).png
 

Lampje45

  • #12
Clueless schreef:
ik heb ook ondertussen gelezen dat, als je een (opentherm / modulerende)thermostaat wil gebruiken, je een adaptertje nodig hebt dat op je ketel moet worden geplaatst. (het houd niet op).
Nee dat is niet juist, want de Atag One kan direct in de bus gestoken worden.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #13
ik zou om eea uit te sluiten de thermostaat met een losse kabel aansluiten, zorg ook dat de thermostaat op de juiste manier aangesloten word dus goed kijken of je een batterij gevoede aan/uit of opentherm thermostaat aansluit waarbij de adaptor benodigd is.
 

Clueless

  • #14
@Lampje45 yep, dat had ik ook al gelezen. Toch bedankt voor de info. Ik heb al aan een Atag one gedacht, maar ik neem vandaag contact op met de installateur.

@Marcn.88
Dit is reeds de derde batterij gevoede thermostaat dat ik probeer. Allen beginnen een eigen leven te leiden. (Of de ketel, want die krijgt het uit signaal niet door, of wil het niet begrijpen. Of is er toch een lekstroom?) En met een 2-draads aansluiting, kan je weinig verkeerd doen, imho.
 

Clueless

  • #15
Kleine update: @Lampje45 ik lees net (op een groter scherm) potentiaalvrij, als het over een aan/uit thermostaat gaat.
Nu is mijn volgende vraag: hoe kom je dat te weten? Ik heb dat precies nog nergens gelezen bij het kijken naar de tech specs van thermostaten.
 

Lampje45

  • #16
Als het contact spanningsvrij is, dan zal er een relaisschakeling aan te pas moeten komen.
En die hoor je meestal schakelen
Want de meeste verwarmingsthermostaten werken niet meer mechanisch en moeten voor hun electronica een voeding hebben.
Voor de zekerheid zou je het schakelcontact ohms door kunnen meten of het contact heeft met een van de batterijpolen.
Is dat wel het geval, dan is dus de uitgang niet spanningsvrij.
 

Clueless

  • #17
Aha, dat heb ik gisteren gehoord met die nieuwe thermostaat. (en die honeywells ook trouwens).
Kan je dat schakelcontact meten zonder de thermostaat uit mekaar te halen? (er is een 30 dagen termijn op en ik ga het deze week terug brengen).
 

Lampje45

  • #18
Er zitten twee aansluitingen op die aan jouw thermostaatleiding moet worden verbonden, daartussen zit het schakelcontact van de thermostaat. En het batterijvak zal ook toegankelijk zijn zonder de garantieverzegeling los te breken.

Dus 4 keer meten en alle combinaties uittesten en de batterijen eruit.
linker klem met de +
linker klem met de -
rechter klem met de +
rechter klem met de -

Heb je nergens contact dan is het goed.
 
Laatst bewerkt:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #19
Even een stukje begrijpend lezen, lagere school.
In de eerste post schrijf je dit:
De ketel slaat ook soms gewoon uit zichzelf aan, zonder enige aanleiding en blijft dan stoken.
Enige manier om dit op te lossen is oftewel de thermostaat van de muur halen (2-draads dingen) en de kabels van mekaar te halen, of de ketel af te zetten.


Bedoel je met de laatste twee zinnen het volgende:
Als je de thermostaat van de muur haalt en de draden wat beweegt of uit elkaar haalt dan blijft de ketel uit?

Als dat zo is dan moet het in de bedrading zitten of inderdaad misschien een HF (hoogfrequent)
instraling op bepaalde momenten die problemen geven.
Zelf heb ik dat één keer meegemaakt in een kantoor waar ik zelf werkte.
De thermostaat deed vreemd op verschillende momenten en nadat ik een ferrietkraal rond de
thermostaatkabel heb gedaan toen was het opgelost. De ferrietkraal heb ik over de th. kabel geklikt
zonder verder iets los te halen. Er was dus geen probleem met losse of slechte bekabeling.
 

Clueless

  • #20
@Lampje45 Correct! En exact wat ik aan het denken was. Doe ik wel even voor ik het terug breng.

@Ronny Correct. Als ik de thermostaat van de muur haal, en ik verwijder de 2 kabels uit de klemmen, dan stopt de ketel ook met verwarmen.
Als het de bedrading is, vraag ik me af waar dan wel. Die zit helemaal van onder (gelijkvloers) tot op het 1ste verdiep, in de muren weg gewerkt en is in al de jaren dat die er lig, niet benaderd geweest. (of toch niet dat ik weet).
Wat is een HF instraling en wat kunnen de bronnen hiervan zijn? (ik zoek wel even op wat een ferrietkraal is).
 