Beste,
De Atag i22 warmt niet goed op. Het is een vloerverwarmingssysteem, nu het kouder wordt geraakt de Atag i22 niet meer tot 20°C.
Het setpunt is 20°C, de actuele temperatuur is 18,5°C
Het is een Atagi22 die een vloerverwarmingssysteem aanstuurt, 2 ruimtes keuken en berging.
voor de rest is geen andere verwarming aangesloten, tapwater is wel aangesloten maar wordt weinig gebruikt in de garage.
Er is geen alarm melding, behalve de melding dat de verwarmingspomp is overladen.
Nu dat is geen echt alarm, maar eerder de pomp die naloopt volgens internet.
Ik zie dat er warmtevraag is door de Atag one maar de pomp wordt aangestuurd en valt nadien weer uit.
Wanneer de pomp wel wordt aangestuurd is de aanvoertemperatuur 35°C, de retour 27°C. Is dat verschil te weinig?
tot voor de koude geraakte de ruimte wel nog tot 20°C, maar ik vind het bizar dat de pomp uitslaat nog voor het setupnt van 20°C is bereikt, ik zou verwachten dat de pomp continu moet draaien.
Of schakelt de pomp toch uit omwille van overladen, en wat zou dat dan betekenen?
Wegens renotatie is dat een vloerverwarming enkel voor keuken en bering (50m²), in totaal 4 circuits.
is dat te weinig, valt de pomp daar door uit? moet het gtemperatuurverschil tussen toever en retour kleiner zijn?
ik geraak in het technische menu, maar welke settings dien ik te bekijken?
alvast bedankt,
Steven
De Atag i22 warmt niet goed op. Het is een vloerverwarmingssysteem, nu het kouder wordt geraakt de Atag i22 niet meer tot 20°C.
Het setpunt is 20°C, de actuele temperatuur is 18,5°C
Het is een Atagi22 die een vloerverwarmingssysteem aanstuurt, 2 ruimtes keuken en berging.
voor de rest is geen andere verwarming aangesloten, tapwater is wel aangesloten maar wordt weinig gebruikt in de garage.
Er is geen alarm melding, behalve de melding dat de verwarmingspomp is overladen.
Nu dat is geen echt alarm, maar eerder de pomp die naloopt volgens internet.
Ik zie dat er warmtevraag is door de Atag one maar de pomp wordt aangestuurd en valt nadien weer uit.
Wanneer de pomp wel wordt aangestuurd is de aanvoertemperatuur 35°C, de retour 27°C. Is dat verschil te weinig?
tot voor de koude geraakte de ruimte wel nog tot 20°C, maar ik vind het bizar dat de pomp uitslaat nog voor het setupnt van 20°C is bereikt, ik zou verwachten dat de pomp continu moet draaien.
Of schakelt de pomp toch uit omwille van overladen, en wat zou dat dan betekenen?
Wegens renotatie is dat een vloerverwarming enkel voor keuken en bering (50m²), in totaal 4 circuits.
is dat te weinig, valt de pomp daar door uit? moet het gtemperatuurverschil tussen toever en retour kleiner zijn?
ik geraak in het technische menu, maar welke settings dien ik te bekijken?
alvast bedankt,
Steven